Непрочитано 20.02.2012, 08:38 #1
Расчет шага проводов при электропрогреве
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

Для ППР
собственно вопрос
нужно лить бетон сейчас в достаточно больших объемах фундаментная плита толщиной 0,7м ( общий объем выходит примерно 530 кубометров, бетон В25, W12 ,F100)

шаг арматуры основной 200мм, защитный слой 45мм

подскажите как посчитать шаг прогревочного провода и сопутствующие величины, как-то количество трансформаторов, мощность и тд).
можно даже примерчик показать

спасибо большое
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Просмотров: 14156
 
Непрочитано 20.02.2012, 09:57
#2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


МДС 12-48.2009 ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ
Пример только для греющих проводов диаметром до 2 мм, на 3 мм не существует, или я плохо искал.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 09:58
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


В даунлоаде
Rukovodstvo_po_progrevu_betona_v_monolitnyh_konstruktsiyah,.djvu

Правда там по электрике мало. Надо ещё одну книжку, электрическую.

Мне это очень интересно. Сам никогда не делал.
Когда посчитаете скиньте сюда расчёт.
Заодно и мы его покритикуем.
Только разумеется готовый, по руководству.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 10:11
#4
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Электрика там самое простое. Общую рассчитанную длину провода умножаете на погонную нагрузку (30-35 Вт/м) и получаете необходимую электрическую мощность трансформаторов. И соответственно их количество. Погонная нагрузка зависит от заданной температуры провода.
Самое спорное это определение шага провода.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.02.2012 в 11:49.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 12:26
#5
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


вот про шаг провода меня и интересует очень)
строители вместо шага 120 заложили шаг 400 и проморозили 260 кубометров)
и утверждают что мы положили шаг 400 т.к. шаг арматуры 200)))) ищу рассчет чтоб им показать
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 12:32
#6
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
и утверждают что мы положили шаг 400 т.к. шаг арматуры 200)))) ищу расчет чтоб им показать
А вот это вообще ни как не связанно. Ни в каком из расчетов шаг проволоки не привязан к шагу арматуры.
МДС 12-48.2009
Шаг проводов выбирается из интервала 50-150 мм. Для конструкций, контактирующих с грунтом, шаг может быть принят 150-200 мм. В стыках элементов, в подливках под колонны и оборудование, в местных заделках шаг проводов сокращают до 25-70 мм
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 12:53
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
ищу рассчет чтоб им показать
Но это расчёт в ППР. Строители его сами должны были сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:04
#8
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Кстати да. А если этот ППР был и вы его утвердили то придется договариваться)
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:18
#9
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Из опыта строительства 200 мм шаг всегда делали и всё нормально.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 13:37
#10
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Шаг проволоки привязан к ее диаметру, т.е. к удельной мощности прогрева. Которая завязана на разницу температуры бетона и окружающей среды, и на модуль поверхности охлаждения конструкции.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.02.2012 в 13:51.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 19:53
#11
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


условия строительства Вы не все описали: среднесуточная температура воздуха, существующие мощности по электричеству, последовательность заливки (за раз или захватками, если захватками то с каким перерывом).

А в общем, в Вашем случае достаточно будет коммутации проводом перефирийных зон плиты и поверхности плиты.
Напишите условия строительства подробнее, можно будет сказать подробнее
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 00:49
#12
Лысый


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19


как мы делали:

шаг 20 см., сверху и снизу, вариант сверху и по периметру при толщине плиты более 1м. напряжение 60-70-80 вольт. при температуре около нуля - час греем 60 вольт, час - остывает, при температуре -10-15 - 80 вольт, иногда переходили на 70. постоянно следили за температурой. желательно не больше 50, при 60 - либо переход на низшую ступень, либо отключение.

Принимать как пример для дальнейшего рассчёта, а не для повторения!
Лысый вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 01:01
#13
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А не лучше тепляком накрывать фундаментную плиту и греть теплогенераторами?
Всегда делали так - и всё нормально. При твердении бетонной смеси тепло-то выделяется. С проводами мороки много - перебьют, например, плюс намотка.
Вот стены-колонны всегда делали электропрогрев проводами ПНСВ.
Расчет зависит от многих факторов (опалубка утепленная или нет, толщина фанеры, наружная температура, класс бетона и т.д. и т.п.).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 01:38
#14
Лысый


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 19


Мужики, я что предлагаю: давайте расскажем о рабочих примерах применения вами прогрева на объектах - так автору темы проще будет подогнать их под свои условия.
Лысый вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 02:05
#15
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
А вот это вообще ни как не связанно. Ни в каком из расчетов шаг проволоки не привязан к шагу арматуры.
С одной стороны - да. С другой стороны - научите меня, дурака, как вот в тело бетона засунуть вибратор, если прям посреди ячейки будет болтаться провод. Я ж, как туда бетон залью, - провод скроется. Т. е. я не смогу визуально определить, где он проходит. И порву, когда буду туда вибратор совать. И всё, весь бетон проморожу.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 09:07
1 | #16
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


итак:
температура наружнего воздуха -27 градусов (начало февраля)
строители рвали на себе рубашку говорили что они профессионалы , и даже отсечки не сделали)
двумя трансформаторными подстанциями КТПТО они хотели прогреть 260 кубометров бетона.
в ппр было написано шаг провода 120мм, а они сделали 400)
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 09:41
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну раз нарушение ППРа, то однозначно сами виноваты. Они же ведь сами ППР делали, а не вы им в последнюю минуту его подсунули.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:17
#18
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
С одной стороны - да. С другой стороны - научите меня, дурака, как вот в тело бетона засунуть вибратор, если прям посреди ячейки будет болтаться провод. Я ж, как туда бетон залью, - провод скроется. Т. е. я не смогу визуально определить, где он проходит. И порву, когда буду туда вибратор совать. И всё, весь бетон проморожу.
Такие проблемы возникают при бетонировании перекрытий и плит толщиной более 200 мм, когда провод наматывается как на нижнию так и на верхнию сетку. Ну если по расчетам выходит что шаг провода меньше шага сетки то как то аккуратнее надо, с постоянным контролем.

Suom,
Давай тебе просчитаем шаг провода, ради интереса.
Расчет начинается с определения модуля поверхности конструкции Мп=F/V; где F - площадь охлаждаемой поверхности, V - объем бетона.
Выложи чертежик своей плиты.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 10:25.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:43
#19
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


так-с чертежики у меня в бумаге
объем бетона на всю плиту 526 кубометров , площадь плиты соответственно 751м2 (т.к. толщина 0,7м)
модуль поверхности 1,42 м-1
__________________
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:56
#20
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ты не правильно понял. Охлаждение у плиты происходит через фанеру опалубки и верхнию поверхность. При этом принимается что поверхность основания не входит в Мп, и верхняя поверхность может не входить при условии, что она надежно укрыта теплоизоляцией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МП.jpg
Просмотров: 292
Размер:	11.2 Кб
ID:	75227  
ВладимирК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет шага проводов при электропрогреве



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58