Эвакуация из подвала при реконструкции
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из подвала при реконструкции

Эвакуация из подвала при реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2012, 09:04 #1
Эвакуация из подвала при реконструкции
Palych
 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9

Уважаемые проектировщики! В стесненных условиях, при реконструкции здания запроектировала лестницу, которая ведет из подвала непосредственно наружу и через общий тамбур - в помещения первого этажа. Лестница - в одноэтажной пристройке к существующему зданию. Является ли она эвакуационной (для подвала)? Эвакуационных выходов из помещений первого этажа достаточно без учета этой лестницы, но заказчику нужно сообщение с подвалом без выхода наружу. Через тамбур тоже не совсем удачное решение... А если дверь в помещения первого этажа в противопожарном исполнении? Все помещения - общественного назначения (общественно-деловой центр).

Вложения
Тип файла: pdf Планы.pdf (53.3 Кб, 446 просмотров)

Просмотров: 8319
 
Непрочитано 24.02.2012, 09:22
#2
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


В подвале перед лестницей нужен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. См. СП Предотвращение распространения пожара (точно не помню как называется - нет под рукой)

Эвакуация из подвала должна быть обособленной, а у вас пути эвакуации соединяются в тамбуре.
Ммм... Можно конечно тамбур 1 этажа разделить на 2 части, а в перегородку, разделяющие эти тамбуры вставить противопожарную дверь. Но это будет городуха - 5 дверей на площади 4 кв.м.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:

Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 24.02.2012 в 09:27.
Александр Шевелев вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 09:56
#3
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Сейчас лестница служит для функциональной связи между этажами, в эвакуационный расчет она не принимается, хоть и отделена перегородкой с дверью. Сделайте наружную лестницу сразу из подвала вдоль стены в осях 1-2. Возможно, вам придется сделать 2 таких выхода, исходя из площади или кол-ва людей.
татьяна родионова вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 21:25
#4
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


Даже если служит для функциональной связи, все равно подвал и 1 этаж - два пожарных отсека со всеми вытекающими.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 04:00
#5
Palych


 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9


А если лестницу сделать только для сообщения между подвальным и цокольным этажом, без выхода наружу, а тамбур с подпором сделать в том месте как он есть, т.е. на отм. - 1,350, это будет грамотно? Ну а входы сделать действительно вдоль осей 1 - 2. Тогда еще вопрос: наружная стена проходит вдоль красной линии. А вход в подвал будет за ее пределами. Это допустимо? Можно и с торца, но там расстояние до соседнего жилого дома всего 4,6 м, между домами - внутриквартальный проезд...
Palych вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2012, 22:47
#6
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


Вы пожалуйста определитесь - у вас 1 этаж или цокольный этаж.

СП 4.13130.2009
4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по
условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или
цокольным этажом и первым этажом.
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-
шлюза с подпором воздуха при пожаре.
Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса
Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г
и Д в помещения первого этажа тех же категорий.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 04:05
#7
Palych


 
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9


Да про цокольный я описалась, конечно же первый! Тамбур с подпором сделала, но лестница все равно не будет эвакуационной, пришлось городить еще одну, с выходом наружу... Городьбы какая-то. Нет удовлетворения!
Вложения
Тип файла: pdf план 2.pdf (46.1 Кб, 328 просмотров)
Palych вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 11:26
#8
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Зато все значительно лучше, чем в первый раз.
татьяна родионова вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 22:15
#9
Александр Шевелев

Проектирование зданий
 
Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84


Согласен с Татьяной. Сейчас гораздо лучше.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 23:08
#10
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Можно придраться к двери, которая с первого взгляда заужает эвакуационную ширину прохода. Раз лестница не эвакуационная, то почему бы не изменить открывание во внутрь и коридорчик был бы вполне себе свободен.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 07:45
#11
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Здравствуйте!
Есть один вопросик. Будет ли вторым эвакуационным выходом с подвального этажа являться выход с помещения 001?
Количество людей там пять; Ф 3.5, площадь 700 м2, категорий А и Б нету.
Мне говорят, что нельзя. А как же ФЗ-123?
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 147
Размер:	312.8 Кб
ID:	164766  
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 23:44
#12
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Нет, не может. Если бы у вас весь подвал, кроме этого помещения, не был разбит перегородками, а был единым пространством - то да. А так у вас выход, примеру, из 020 в коридор (по пункту 2-б), а потом еще и в 001! Ни по одному пункту не проходит.

Эвакуационным выходом данное помещение может являться только, к примеру, для помещений 002, 018, 017...
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из подвала при реконструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40