| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рассчет в лире водовода.
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 2178
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Это значит, что основание жесткое (большой коэффициент постели) и лира выдает это сообщение, что свидетельствует о малой осадке (по сравнению с нагрузкой) и соответственно можно накладывать на узлы контакта конструкции и земли связи по Z. Если всё таки хотите посчитать на упругом основании, то попробуёте в исходных данных расчёта С1, С2 поставить галочку - "Считать по СП 50-101-2004".
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ну так и рассчитайте плоскую задачу с грунтовым массивом по типу как в этом сообщении
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а Вы сейсмику по длине трубы хотели учесть (между изгибами)? Или в плоской задаче сейсмика не работает? Можно, в принципе, плоскую задачу выдавить в объемную. Про нагрузку не понятно, есть же загружения, задаете столько сколько нужно в одной задаче, в чем вопрос, что за нагрузка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45
|
Объемной сделать с помощью функции "объект перемещения или вращения образующей"? В той задаче, которую вы кидали они используют функцию монтаж, чтоб удалить внутри элемента землю, без этой функции немного не то получается. Сейсмика в плоской задаче не решается. Можете рассказать как пользоваться группами взаимоисключения?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
учитывать ли выемку грунта, а затем и обратную засыпку, дело Ваше. Вам же не требуется расчет удерживающих/подпорных систем? Вряд ли на трубы это как-то скажется. Странно, что они у Вас просто зарыты, а не проложены в ж/б лотке. Да, перемещение образующей для всех элементов задачи с генерированием пластин и объемных КЭ.
Загружения, которые не должны суммироваться, помечаются в таблице РСУ одной и той же цифрой (группа взаимоисключения). Но одна и та же нагузка не может входить в несколько групп. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 45
|
Тоже интересовался этим вопросом. Сам был удивлен узнав что они просто зарыты. Сказали что их сделали из того что было и они больше чем пол века прослужили и еще работают.
Я думал что есть какая-то функция взаимоисключения в меню монтаж, то что решал пример сначала через эту функцию. А без монтажа и так нормально решается. Большое спасибо за советы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рассчет 2-х этажного коттеджа в Лире | cosmovorotnik | Лира / Лира-САПР | 1 | 04.06.2009 16:44 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Рассчет фермы в ЛИРЕ | cosmovorotnik | Лира / Лира-САПР | 21 | 23.06.2008 16:30 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |