Непрочитано 06.03.2012, 16:56 #1
Как провести усиление колонны
Leli4_88
 
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8

Добрый День! Может кто-нибудь сталкивался с таким случаем...В двух этажном производственном здании стоят 3-х ступенчатые двутавровые металлические колонны. среда сильноагрессивная. На уровне второго этажа колонны очень сильно корродировали по всей поверхности на высоту 4м!! (Общая высота колонны 20м)Встает вопрос о том как усилить колонны! Металл практически сыпется. Возможно ли полностью вырезать участок корродированной колонны и вместо него сделать ж/б участок (прямоугольного сечения)?? заранее Спасибо))
Просмотров: 4777
 
Непрочитано 06.03.2012, 17:34
#2
cira_1


 
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 26


а какие там нагрузки? есть ли мостовой кран, сбросьте фото
cira_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 17:40
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


нужно заменить скорродированный участок колонны и обетонировать на всю высоту помещения с агрессивной средой
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 20:45
#4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


А какая часть двутавров (полки, стенка) прокорродировала и насколько сильно?

В принципе, кроме обетонирования можно усилить и сталью - крепиться к неповрежденным участкам колонны сверху и снизу от поврежденного участка.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 22:56
#5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


обетонирование это не усиление, а защита от коррозии я бы лучше окрасил соответствующим образом, но обетонировка дешевле и на дольше
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 09:17
#6
Leli4_88


 
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8


Мостовой кран есть, 10т. Корродируют и полки и стенка на 4 м в высоту. Боимся усиливать металлом, потому что вероятность того что элементы усиления даже с АКЗ превратятся в труху как и колонны, велика. Нашла в пособии что можно сделать ж/б обойму которая будет работать совместно с колонной. Только вот как обеспечить эту совместную работу там не прописано...фоток пока нет...Спасибо за ответы)))
Leli4_88 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 20:00
#7
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Конечно трудно так по интернету лечить. Но я бы наверное рассмотрел вариант поэлементной замены. Если речь идет о подкрановых ветвях, то их разгрузить не проблема, если кран не круглосуточно работает. Насчот коррозии переживать не стоит, нужно правильно выбрать антикор и при эксплуатации помнить, что среда агрессивная. С обетонированием проще только сам проект на самом деле вопросов много м.б:совместная работа, обеспечение габаритов крана, доп нагрузки на фундамент, технология производства монолитных работ и пр.
При поэлементной замене начертить раз детальный чертеж колонны, замаркировать все элементы. Для каждой колонны дать список эл-тов, к-е подлежат замене. Их нарезали в размер на заводе, привезли и заменили.
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку

Последний раз редактировалось Посетитель, 07.03.2012 в 20:08.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 20:28
#8
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Leli4_88 Посмотреть сообщение
Мостовой кран есть, 10т. Корродируют и полки и стенка на 4 м в высоту. Боимся усиливать металлом, потому что вероятность того что элементы усиления даже с АКЗ превратятся в труху как и колонны, велика. Нашла в пособии что можно сделать ж/б обойму которая будет работать совместно с колонной. Только вот как обеспечить эту совместную работу там не прописано...фоток пока нет...Спасибо за ответы)))
Так у Вас металл останется выше или ниже усиления. Если отсутствует периодический контроль за состоянием конструкций (и за состоянием АКЗ) и текущие ремонты, любые конструкции прокорродируют - и бетон и арматура обоймы усиления в том числе.


Посмотрите серию 1.420.2-27 вып. 2 - там масса вариантов усиления сталью (по-моему, было на dnl).
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 22:25
#9
Evgen_minsk


 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 7


А какн насчет ж.б. обоймы, выполнив ее методом торкретирования?
Evgen_minsk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 10:15
#10
Leli4_88


 
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8


Спасибо еще раз за ответы))))
Поедем еще раз на объект, посмотрим что там на первом этаже творится. на отм +6.20 (второй этаж) ультразвуком пройтись, остаточное сечение померить...
Leli4_88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как провести усиление колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45