А Вы увеличьте количество смен - возьмите смену хотя бы по 2 часа. Тогда количество душевых станет уже вменяемым. В реальном проектировании спортсооружений смена обычно назначается в один час (средняя продолжительность тренировки) - это назначают технологи.
И вообще, сооружения и здания обычно назначаются на определенное количество посетителей в смену, а не в день - такое первый раз встречаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
Я думаю вам поможет МГСН 4.08-97, почитайте. Там же есть ссылки на всевозможные нормы на основании которых все рассчитано. Вам не надо считать на 1000 чел, надо считать на пропускную способность, это как правило задает технолог. Ну например:
Рекомендуемые параметры ванн и залов бассейнов физкультурно-оздоровительных центров жилых районов. Оздоровительного плавания :ванна:16,6*6,0 (16,6*8)-h=1,2(1,45) зал:24*12(15)*h5,4 пропускная способность:48(64) Вот на эту пропускную способность и считайте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 127
|
Согласно п.3.39. Пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование бассейнов", душевые ...устраиваются открытыми из расчета одна душевая сетка на трех единовременно занимающихся..., также, при душевых с числом сеток более 6 предусматриваются преддушевые из расчета 0,3-0,5 м2 на одну душевую сетку, оборудованные вешалками для полотенец и ячейками для хранения мыла и мочалок. Душевые для занимающихся должны быть проходными и располагаться на пути движения из раздевальни к обходной дорожке.
Правда есть ограничение к применению самого СНиП, он утратил силу, как и Пособие к СНиП (правда Пособие было действительно до 31.12.2011 г. - письмо Минрегиона России № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 г.) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную | Punch_Me_I_Bleed | AutoCAD | 6 | 28.05.2011 18:42 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Количество слоев гидроизола в пироге пола душевых | DR.Dim | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.11.2008 10:26 |
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество | shadow_00 | AutoCAD | 7 | 17.06.2008 16:20 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |