Гостевая парковка на теплосети
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гостевая парковка на теплосети

Гостевая парковка на теплосети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2012, 11:56 #1
Гостевая парковка на теплосети
Solan3
 
Архитектор
 
Москва
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 37

Господа, посоветуйте пожалуйста...
Необходимо разместить гостевую парковку на 10 м/м, длинна парковки 25 м
Место на участке есть только поверх теплосети d2x600 (безканалка)
Какие мероприятия я могу применить чтоб никого не обидеть? Может быть использовать для покрытия стоянки съемные дорожные плиты?
Просмотров: 9511
 
Непрочитано 16.03.2012, 13:25
#2
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


можно предусмотреть перекладку теплосети в непроходном канале и попробовать согласовать у балансодержателя теплосети. Как правило, они не согласовывают такое, мотивируя - если прорвет под парковкой, а там машины стоят. Как ремонтировать?
Мне как-то пришлось столкнутся с тем, что наружники делали вынос теплосети под существующую дорогу, участок длинной метров 30. Их заставили заложить в проект проходной канал. Согласовали или нет, не знаю. Проект завернули в экспертизе (дорого очень)
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 13:31
#3
Solan3

Архитектор
 
Регистрация: 21.09.2010
Москва
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
можно предусмотреть перекладку теплосети в непроходном канале и попробовать согласовать у балансодержателя теплосети. Как правило, они не согласовывают такое, мотивируя - если прорвет под парковкой, а там машины стоят. Как ремонтировать?
Мне как-то пришлось столкнутся с тем, что наружники делали вынос теплосети под существующую дорогу, участок длинной метров 30. Их заставили заложить в проект проходной канал. Согласовали или нет, не знаю. Проект завернули в экспертизе (дорого очень)
Именно для возможности ремонта я и думаю о съемных дорожных плитах
Перекладку прикидывали - ориентировочная стоимость перекладки с проектом - 15 000 000(там компенсатор еще тогда надо переделывать) - 30% от всей сметы - очень дорого
Solan3 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 13:55
#4
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
думаю о съемных дорожных плитах
Сомнительно как-то.
Danver вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 14:10
#5
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
15 000 000
За 25 мп, )))

Цитата:
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
проходной канал
И проектировали и выполняли ...высотой 4 м...схема работает..


Цитата:
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
думаю о съемных дорожных плитах
Сомнительно как-то.
Это да...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 14:11
#6
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
И проектировали и выполняли ...высотой 4 м...схема работает..
Ну если бюджет неограниченый, то почему бы и нет.
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 14:21
#7
Solan3

Архитектор
 
Регистрация: 21.09.2010
Москва
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Solan3
15 000 000
За 25 мп, )))
Там ситуация такая, что перекладывать надо весь участок (метров 50) и ставить вертикальный компенсатор
Solan3 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 15:11
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Тут вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%E2%EA%E0 похожая тема обсуждалась.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 16:19
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Парковка - не стоянка. Прорвет трубу - гости сами разбегутся.
Без размещения на сетях в городе вообще нереально разместить парковку. В больших городах, особенно в центре, места, свободного от сетей, вообще нет. А гостевые парковки кругом делают. И у жилых домов, в том числе
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 08:35
#10
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Здравствуйте. Объясните пожалуйста как вы себе это представляете?

Цитата:
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
Там ситуация такая, что перекладывать надо весь участок (метров 50) и ставить вертикальный компенсатор
Делал перевод наружной теплотрассы ду300 в подземную. Стоянка перед А/С ФОРД. Проходила в 5.0м. от крыльца -Главный вход. Тепловые сети согласовали. Экспертиза тоже дала добро.
Никаких вертикальных подземных компенсаторов не делал. Канал не проходной. На случай аварии сказали приедем раскопаем и никого спрашивать не будем.
Studentik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гостевая парковка на теплосети



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли у кого пример проекта теплосети?! denzed Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 08.09.2011 21:57
Подземная парковка без рампы и пандуса, возможно ли? Egordva Архитектура 12 01.06.2011 00:45
Отключение теплосети на время производства работ Djony Отопление 5 26.08.2010 14:57
Пересечение теплосети с дорогой katrin-gl Отопление 8 16.01.2009 15:43
Над офисом открытая парковка. Пирог перекрытия. алеxсемандр Конструкции зданий и сооружений 1 09.07.2008 19:29