Усиление поясного уголка опоры ВЛ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление поясного уголка опоры ВЛ

Усиление поясного уголка опоры ВЛ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2012, 12:04 #1
Усиление поясного уголка опоры ВЛ
Lenia
 
Проектирование конструкций ВЛ и подстанций. Стадия П и Р. Защита решений в экспертизе.
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 12

Добрый день.
Руководитель при подготовке проекта реконструкции предложил усилить поясной уголок таким образом: "сечения поясов опор, разрушенных коррозией (30%), усиливаются арматурными стержнями А-I Ø 16 мм, которые привариваются по обушку и перьям уголка пояса до высоты нижней траверсы согласно схеме (рис. 4.1)". На что был получен ответ: "Усиление сечения поясов опор не эффективно. Предлагаемая приварка стержня с наружи угла уголка не допустима (еще больше ослабляется поясной уголок)." Никогда до этого не встречала такого варианта усиления, но вроде бы логично, что повышение площади сечения обеспечивает выполнение условия прочности сечения. Или все дело в сварке? Често говоря наш первый самостоятельный проект в данном коллективе (руководитель скорее консультирует) и не хотелось бы упасть в грязь лицом.
Просмотров: 4077
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:19
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


И чем накладки не понравились?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 13:25
#3
Lenia

Проектирование конструкций ВЛ и подстанций. Стадия П и Р. Защита решений в экспертизе.
 
Регистрация: 23.05.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
Отправить сообщение для Lenia с помощью Skype™


Стержни были приняты для унификации и упрощения работ на строительной площадке. Если речь идет о накладке, нужно продумывать ее размеры ввиду того, что уголки приварены то с наружней стороны, то с внутренней стороны поясного уголка и расстояния между ними разные на разных опорах.
Lenia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление поясного уголка опоры ВЛ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54