Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?

Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2012, 00:36 #1
Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?
Игорь21
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23

люди, подскажите, пожалуйста. у меня здание со связевым каркасом. плиты перекрытий и покрытия ложатся на диафрагмы жесткости? я правильно понимаю? или все-таки нужны ригеля?
Просмотров: 6854
 
Непрочитано 20.03.2012, 05:39
#2
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Offtop: Если что, - то кладутся или укладываются.
А по теме - смотрим серию 1.020. И пользуемся поиском.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 06:52
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


в 1.020 есть специальные диафрагмы, их верхняя часть по форме повторяет ригели, плиты опираются на них
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 08:37
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Offtop: Если что, - то кладутся или укладываются.
И не ригеля, а ригели )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 10:12
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
в 1.020 есть специальные диафрагмы, их верхняя часть по форме повторяет ригели, плиты опираются на них
в 1.020 нет "специальных" диафрагм. Там есть одно- и двух- полочные диафрагмы, для возможного опирания плит как с одной, так и с 2х сторон. А вот "плоских" диафрагм (без полок) там нету, и не будет.

Автору вопроса: Опирать плиты на диафрагмы не только можно, но и нужно.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 11:40
#6
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Offtop: Надо сначало с терминологией определиться - кладем или ложим?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 18:15
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
А вот "плоских" диафрагм (без полок) там нету, и не будет.
хммм... а в этом выпуске что?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дп.jpg
Просмотров: 244
Размер:	153.6 Кб
ID:	76767  
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 23:35
#8
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


всем спасибо. приму во внимание все замечания и дальше буду стараться более корректно задавать свои вопросы)
а вот один из них:
диафрагма рассчитывается совместно с колонной, т.е. арматура подбирается и в колонне и в стенке диафрагмы? или расчет ДЖ сводится только к определению арматуры в стенке, а колонну считать потом отдельно?
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 12:21
#9
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
хммм... а в этом выпуске что?
век живи, век учись...
Скинте этот выпуск в download пожалуйста.

автору темы:
расчет вести совместный (в пространственной постановке). Д/Ж крепить к колоннам связями конечной жесткости, в общем в. 0-4 (тот что из сейсмики) в помощь...
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 14:02
#10
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
в общем в. 0-4 (тот что из сейсмики) в помощь...
"Серия 1.020-1_83. Выпуск 0-4. Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости. Рабочие чертежи"
Вы это имеете ввиду или что-то другое?
разъясните пожалуйста.
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 14:06
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Ну,хорошо,а в монолите вас не смущает, что плиты перекрытия опираются на стены, диафрагмы,ядра жесткости, стены лестничных клеток и т.д.? Это все в пользу пространственной жесткости каркаса. Вопрос только в том, что если каркас из сборного ж/б и с применением серийных д/ж, то там нужно смотреть армирование д/ж, фундаменты под нее и т.д. В случае же индивидуального проекта с монолитными д/ж, вариант может быть и с опиранием перекрытия на эту д/ж.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 21.03.2012 в 18:33.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 15:03
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Игорь21 Посмотреть сообщение
"Серия 1.020-1_83. Выпуск 0-4. Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости. Рабочие чертежи"
Вы это имеете ввиду или что-то другое?
разъясните пожалуйста.
из другой оперы: нужна серия по сейсмике 1.020.1-2с/89, но там указания на все случаи жизни (_http://depositfiles.com/files/yg7p7dt37)
правда с выпуском наврал (в. 0-2)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 15:58
#13
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


А пример есть какой-нибудь? очень надо, спасибо)
Игорь21 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 17:36
2 | #14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Скинте этот выпуск в download пожалуйста.
так вот тут имеется
http://dwg.ru/dnl/3196
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 18:05
#15
Игорь21


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
так вот тут имеется
http://dwg.ru/dnl/3196
Тут ведь только чертежи, а мне б расчеты...
и еще подскажите, пожалуйста, как посчитать диафрагмовые колонны. они считаются совместно с диафрагмой как внецентренно сжатый элемент? или отдельно считается каждая колонна? если совместно, то на какие нагрузки?
Разъясните кто-нибудь эту запись:
"Учитывая совместную работу колонн и стенки диафрагм, колонна воспринимает дополнительное усилие от изгиба:Nк(М)=M*y*Aк/Ired,
где M – изгибающий момент, действующий в расчетном сечении всей диафрагмы;Ired- момент инерции всей диафрагмы и колонн.
В общем случае диафрагмовые колонны рассчитываются на суммарное усилие
N=Nk+Nк(М)"
Это значит что колонна рассчитывается как центрально сжатый элемент? я правильно понимаю?

Последний раз редактировалось Игорь21, 22.03.2012 в 14:11.
Игорь21 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Диафрагмы жесткости Regby Расчетные программы 9 09.01.2008 16:48
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06