| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Плиты ложатся на диафрагмы жесткости?
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6854
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: И не ригеля, а ригели )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Автору вопроса: Опирать плиты на диафрагмы не только можно, но и нужно.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23
|
всем спасибо. приму во внимание все замечания и дальше буду стараться более корректно задавать свои вопросы)
а вот один из них: диафрагма рассчитывается совместно с колонной, т.е. арматура подбирается и в колонне и в стенке диафрагмы? или расчет ДЖ сводится только к определению арматуры в стенке, а колонну считать потом отдельно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
век живи, век учись...
Скинте этот выпуск в download пожалуйста. автору темы: расчет вести совместный (в пространственной постановке). Д/Ж крепить к колоннам связями конечной жесткости, в общем в. 0-4 (тот что из сейсмики) в помощь...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Ну,хорошо,а в монолите вас не смущает, что плиты перекрытия опираются на стены, диафрагмы,ядра жесткости, стены лестничных клеток и т.д.? Это все в пользу пространственной жесткости каркаса. Вопрос только в том, что если каркас из сборного ж/б и с применением серийных д/ж, то там нужно смотреть армирование д/ж, фундаменты под нее и т.д. В случае же индивидуального проекта с монолитными д/ж, вариант может быть и с опиранием перекрытия на эту д/ж.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 21.03.2012 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
правда с выпуском наврал (в. 0-2)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23
|
Цитата:
и еще подскажите, пожалуйста, как посчитать диафрагмовые колонны. они считаются совместно с диафрагмой как внецентренно сжатый элемент? или отдельно считается каждая колонна? если совместно, то на какие нагрузки? Разъясните кто-нибудь эту запись: "Учитывая совместную работу колонн и стенки диафрагм, колонна воспринимает дополнительное усилие от изгиба:Nк(М)=M*y*Aк/Ired, где M – изгибающий момент, действующий в расчетном сечении всей диафрагмы;Ired- момент инерции всей диафрагмы и колонн. В общем случае диафрагмовые колонны рассчитываются на суммарное усилие N=Nk+Nк(М)" Это значит что колонна рассчитывается как центрально сжатый элемент? я правильно понимаю? Последний раз редактировалось Игорь21, 22.03.2012 в 14:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 46 | 10.07.2024 13:20 |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.12.2011 09:31 |
Диафрагмы жесткости | Regby | Расчетные программы | 9 | 09.01.2008 16:48 |