Как близко можно бить сваи от водопровода.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как близко можно бить сваи от водопровода.

Как близко можно бить сваи от водопровода.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2012, 14:09 #1
Как близко можно бить сваи от водопровода.
Special
 
мостовик
 
Москва
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 8

Подскажите пожалуйста, уважаемые, в каком нормативе всетаки стоит искать ответ.
Имеется действующий водопровод и канализация, требуется забить сваи для временных опор, какой габарит приближения к этим коммуникациям?
Просмотров: 7149
 
Непрочитано 23.03.2012, 14:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,922


Бить вблизи нельзя, имхо, вообще. Метрах в 20-50 и далее, если только.
Если не бить, то я бы брал метра 2 м + на глубину заложения сетей.
Нормативов по забивке свай, увы, не знаю совсем.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 14:39
#3
Sadom


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67


Есть пособие по устройству забивных свай, там определяется как влияет вибрация на соседей, но про трубы там не помню
Sadom вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 14:54
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Посмотрите ВСН 490-87.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 14:57
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


СП 18.13330.2011
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 15:00
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Special Посмотреть сообщение
Как близко можно бить сваи от водопровода.
диаметр, давление?
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Метрах в 20-50 и далее, если только.
лучше еще метров сто накинуть в запас))
20-50 м (а точнее рекомендуемый минимум в 25 м) относится к зданиям и сооружениям, а не к сетям
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 15:13
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,922


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
диаметр, давление?
Материал, состояние. Лучше не думать, имхо.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 15:29
#8
Special

мостовик
 
Регистрация: 29.07.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Метериал чугун D=490мм, стальные трубы 1020 и 549 мм, глубина залегания - неопределенная, но я думаю всяко ниже глубины промерзания
место строительства - Санкт-Петербург
по СП 42.13330.2011 - от эстакад, фундаментов ограждений препятствий, опор контактной сети - 3м - от напорной и 1,5 от безнапорной
от зданий и сооружений - 5 и 3 метров соответственно.
но в том то и дело, что у меня подразумаваются забивные сваи временных опор. можно их заменить на вибропогружаемые или винтовые, но, всеравно необходимо знать минимально допустимое расстояние в свету.
Special вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 15:36
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Special Посмотреть сообщение
временных опор.
не важно, что они временные
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 16:16
#10
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Мы делали так, раскапывали участок трубы, и били сваи в грунт который с трубой никак не связан, в смысле труба висит в воздухе от одной стенки котлована до другой, а в центр котлована бьется свая. Так не повреждаешь трубы вибрацией от забивки и уплотнением грунта и осуществляется визуальный контроль, главное молотом не попасть по трубе
Offtop: Ну и под надзором ответственного за сети ессно!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 16:33
#11
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


СНиП Техника безопасности в строительстве- там работа крана вблизи сетей.. можно оттолкнуться
А еще" работа буровых станков на расстоянии более 5м от существующих подземных сооружений"-Рекомендации ро устр-ву осн и ф при возведении зданий вблизи существующих.
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось REGINA 10, 23.03.2012 в 16:38.
REGINA 10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 17:43
#12
Special

мостовик
 
Регистрация: 29.07.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Посмотрел вышеуказанные документы, приближение к здниям и сооружени ближе 5 м недопустимо, а забивка свай не ближе 25 м.
на деле же строители уже отчебучили по данному проекту 5 БНС d=1700, на расстоянии в свету от водопровода от 2 до 0,2 м.
никакого проекта переноса коммуникаций нет, на что я собственно оч. расчитывал. Неизвестно как они так смогли замонолитить сваи.
но и разгонять на 5 м временные опоры, возможности мало - сильно ухожу от створа путепровода, в некоторых местах даже МИК-П не перекрыть.
Special вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 19:38
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,922


Цитата:
Сообщение от Special Посмотреть сообщение
на деле же строители уже отчебучили по данному проекту 5 БНС d=1700
Так вы бьете или бурите?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 20:34
#14
Special

мостовик
 
Регистрация: 29.07.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


я же писал, временные забить в идеале, поэтому нужно знать габарит приближения к коммуникациям.
постоянные опоры путепровода на БНС.
Special вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2012, 20:52
#15
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,922


Обратиться за требованиями на работы в охранной зоне водопровода у владельца?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 23:19
#16
Special

мостовик
 
Регистрация: 29.07.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


да это единственное решение остается, но я боюсь что они заломят совсем большой габарит, поэтому ищу что-нибудь похожее в нормативной документации.
Special вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как близко можно бить сваи от водопровода.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51