Плиты ПБ или ПК?
Cuбupяк
 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53

Заинтересовал такой вопрос: кто какие пустотки закладывает (ПБ или ПК)? и почему?
Просмотров: 30978
 
Непрочитано 05.04.2012, 07:56
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


В кирпичных зданиях применяем ПК. Потому как они надежнее, не боятся защемления, и в них есть поперечная арматура . Опыт эксплуатации этих плит довольно большой, и они показали себя только с лучшей стороны. ПБ применяем редко и длиной до 6 м. Чтоб не заморачиваться с мероприятиями по восприятию или снижению опорных моментов.
ПБ лучше применять в каркасных зданиях, и то там есть вопросы по сдвиговой жесткости перекрытия в своей плоскости, из-за продольных шпонок (об этом можно прочитать у Габрусенко).
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 07:57
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1. Зависит от пожелания заказчика
2. Если такового не имеется - зависит от конфигурации здания и перекрываемых пролетов
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 08:16
#4
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
В кирпичных зданиях применяем ПК. Потому как они надежнее, не боятся защемления, и в них есть поперечная арматура . Опыт эксплуатации этих плит довольно большой, и они показали себя только с лучшей стороны.
А опирание какое применяете? Просто исходя из ТУ и общения с экспертом в кирпичных зданиях опирание плит ПБ должно составлять от 65 до 120, и то 120 - считать надо. А вот с ПК насколько я помню от 120 до 250.
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 08:30
#5
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


По ИЖ568-03 опирание плит ПБ на бетон = 80 мм, на кирпич = 100 мм. Однако при этом надо учесть требование "кирпичного" СНиПа по расчету кирпичной кладки на смятие.
По (например) серии 1.141-1 опирание плит ПК от 100 до 250 мм
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:08
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях. Застройщик требует применять эти плиты, т.к. имеет собственное производство.
Плиты выпускаются длиной до 9 метров, с торцами, закрытыми бетонными вкладышами и строповочными петлями.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 15:14
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Специальных рекомендаций или руководств по применению не встречал. Только ИЖ 568-03 - топовой альбом на изготовление и серию на их анкеровку. Все есть здесь...
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 16:54
#8
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
А опирание какое применяете? Просто исходя из ТУ и общения с экспертом в кирпичных зданиях опирание плит ПБ должно составлять от 65 до 120, и то 120 - считать надо. А вот с ПК насколько я помню от 120 до 250.
Опирание берем 120 мм. По серии ИЖ 568-03 опирание от 100 до 200 мм. Если нагрузка больше 800 кг/м.кв. и/или пролет больше 6 м. то считаем опорный момент по рекомендациям по применению плит ПБ и в швы между плитами закладываем каркасы в которых верхняя арматура расчетная. Там еще есть рекомендации, мы их редко используем.
Вообще заказчики из-за этих доп. мероприятий эти плиты не очень любят. Да и мы тоже.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 21:30
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
по рекомендациям по применению плит ПБ
Где их найти?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 07:28
2 | #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Где их найти?
Я выкладывал, могу залить еще книжку подревнее.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 17:03
#11
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Где их найти?
Если надо, я отсканирую и выложу здесь. Там не много 20 страниц.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 18:59
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Если надо, я отсканирую и выложу здесь. Там не много 20 страниц.
было бы очень хорошо
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 20:03
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Да вот она , кажется
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 17:28
#14
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Отсканировал. Перегнал в pdf, получилось 18,5 мб. Выкладывать ? В djvu качество совсем хреновое получилось. Как еще ужать не знаю, надо в теме про перевод чертежей в djvu спрашивать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 20:39
#15
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Отсканировал. Перегнал в pdf, получилось 18,5 мб. Выкладывать ? В djvu качество совсем хреновое получилось. Как еще ужать не знаю, надо в теме про перевод чертежей в djvu спрашивать.
кидай сканы сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38054&page=41
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 12:55
1 | #16
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
было бы очень хорошо
Закинул в download http://dwg.ru/dnl/10887. Как проверят можно забирать.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 19:32
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Закинул в download http://dwg.ru/dnl/10887. Как проверят можно забирать.
От души благодарю, очень полезное чтиво.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 22:31
#18
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Спасибо!
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 14:58
#19
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли специальные рекомендации или руководства по применению плит ПБ в многоэтажных кирпичных зданиях
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей, по крайней мере мы отказываем строй организациям в этом ибо с экспертезой чтоб проблем не было, а для каркасных зданий используем.
plamya вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 07:23
#20
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
насколько я помню в рекомендации (дополнении к ИЖ 568-03) указывается что нежелательно или совсем нельзя тут могу ошибаться использовать эти плиты для кирпичных зданий выше 3х этажей
Дикость какая-то... Там таких слов НЕТ вообще.
Так что перед выдачей "советов" не мешало бы память освежить
357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты ПБ или ПК?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах Dem()n Мономах 6 04.03.2009 20:43