Расчет железобетонного здания при сейсмичноти 6 баллов
akhrustalev
 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91

Добрый день коллеги !

Подскажите каким нормативным документом руководствоваться при проектировании железобетонного каркасного производственного здания в районах с сейсмичностью 6 баллов. Старый и новый СНиП и СП "Строительство в сейсмических районах" только для 7-9 баллов.
Просмотров: 9897
 
Непрочитано 07.05.2012, 16:06
#2
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Пользуйтесь несейсмич. нормами
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 16:14
#3
akhrustalev


 
Регистрация: 20.03.2011
Сообщений: 91


Можно какое то подтверждение что надо пользоваться несейсмическими нормами при сейсмичности 6 баллов, хоть слово в каком нибудь нормативном документе что при сейсмике 6 баллов необходимо руководствоваться нормативами для обычных несейсмичных районов. Хотя получается странно зачем тогда вообще выделять это. Если ничего не меняется и ни каких отдельных требований нет.
akhrustalev вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 16:32
#4
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Так вот во всех спец нормах ( сейсм) написанно что использовать при 7-9 балах
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2012, 16:53
#5
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


интересно конечно, но у нас в ДБН по сейсмике есть немного указаний и для 6 балов)) может и в СНИПе есть что-то написаное махонькими буквами)
wnc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:02
#6
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


Здравствуйте! Аналогичный случай, сейсмичность 6 баллов, ж/б каркас, заполнение стен -пеноблок, размер здания (общественное) 15х32 м , высота 2 этажа, второй слой грунта -скальный. Есть ли обоснование в нормативных документах что можно не учитывать в расчетах сейсмичность? У кого есть опыт расчета - напишите пожалуйста в личку, нужен совет. Особенно, интересует расчет в программе Robot.
marsel'ka вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:14
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Согласно СНиПу II-7-81* п. 1,1* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
А если у вас какие нибудь сомнения остались после этого. Для спокойного сна посчитайте здание на 7 баллов. Для 2 этажного здания из пеноблоков при 7 баллах и тем более при скальных грунтах получите очень маленькую арматуру.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:54
#8
marsel'ka

конструктор Revit & Robot
 
Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Согласно СНиПу II-7-81* п. 1,1* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
А если у вас какие нибудь сомнения остались после этого. Для спокойного сна посчитайте здание на 7 баллов. Для 2 этажного здания из пеноблоков при 7 баллах и тем более при скальных грунтах получите очень маленькую арматуру.
Подскажите еще пожалуйста, район по карте А,В - 6 баллов, как узнать сейсмичность площадки? В СНиПе только для районов 7,8,9 баллов можно определить сейсмичность площадки. Еще хочу уточнить, что уклон поверхности грунта 19 градусов.
marsel'ka вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:13
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Доброго времени суток.
Подскажите где ДБН по сейсмике или другом документе сказано что для 6 баллов (расчетных для данной площадки) не нужно делать расчет на сейсмику и выполнять конструктивные мероприятия оговоренные в ДБН по сейсмике для двух этажных зданий с максимальным размером в плане менее 30м.
В старом СНиПе на первой странице было написано "применять при 7-9 баллах", в новом ДБН там же написано "применять при 6 баллах и выше"
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 16:27
1 | #10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
Подскажите еще пожалуйста, район по карте А,В - 6 баллов, как узнать сейсмичность площадки? В СНиПе только для районов 7,8,9 баллов можно определить сейсмичность площадки. Еще хочу уточнить, что уклон поверхности грунта 19 градусов.
Согласно п. 1.5.* СНиПа II-7-81* "Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.
При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций." Сейсмичность площадки строительства определяется по карте сейсмического микрорайонирования. Если такой карты нет то по таблице 1*
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания при сейсмичноти 6 баллов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48