Лира, расчетная схема, сэндвич панели
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 6413
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 32
![]() |
Нет, балкой стенкой задавать неверно. Балка-стенка не учитывает нагрузку из плоскости, а ветер как раз и будет оказывать давление на стенку в ортогональной плоскости. Лучше задавать оболочкой, шарнирно прикрепленной к стойкам (коллоннам). И тогда вы учтете все параметры кроме крутящих моментов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52
|
Спасибо, Я в Лире пока не специалист, подскажите как найти эту оболчку в программе, чтобы задать? И еще вопрос, стены из кирпича, продольные несущие, а поперечные нет. Несущие то точно делать нужно балкой стенкой и еще связи внизу установить, а что делать с поперечными ненесущими, они тоже 640мм, нужны им связи и задавать балкой стенкой?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 32
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ну вот х.з. верно ли так. Если можно умудриться и задать податливость креплений сэндвича к фахверку то да. смысл есть. а так хреновень получится весьма далекая от реальности.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52
|
Так так, ну все же куда нажать чтобы задать оболочкой? И вообще, сильно неправильно будет, если я вот просто возьму их и не поставлю, то есть как бы не учту ветер, большая погрешность? Допустим, взять и поставить их как отдельное загружение реально?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Народ, вы ЧТО ??? Какая балка стенка из сэндвич панелей ? Она не работает совместно с каркасом, по крайней мере это учитывать даже не стоит ! ! ! Slacker14 забивай просто собственный вес от сэндвич панели, а ветер находи так: шаг рам (колонн) * ветровую нагрузку. Получаешь ветер кг/пог.м. и эту нагрузку прикладываешь к колонне ! P.S. для крайней (торцевой) колонны полшага*ветер.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Мочить всех: и сендвич, и панели.
Slacker14, "в Лире пока не специалист" "а что делать с поперечными ненесущими, они тоже 640мм" Как это так - поперечные кирпичные стены толщиной 640 мм - считать ненесущими в поперечном направлении? А какой толщины их должны были задать более старые товарищи, чтобы более молодые товарищи данные стены посчитали несущими? Метра четыре толщиной? Не, видимо, маловато, не потянут как несущие. Наверное, старые идиоты были совсем идиоты: бубенить ненесущие стены из полнотелого кирпича толщиной 64см. Им, дуракам, кирпич девать некуда было. Представляю, что будет, если Вы станете "специалист в Лире". У Вас, наверное, пирамида Хеопса станет не несущей, а ограждающей конструкцией. А голосовать - видимо, за президента. Последний раз редактировалось kulvazab, 14.05.2012 в 06:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетная схема косоура | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 31.08.2015 09:31 |
Сложная расчетная схема для стенового ограждения из сэндвич панелей, имеет ли право на жизнь? | Михаил stp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.09.2010 18:23 |
Расчетная схема каркаса здания | ЮлияStar | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.08.2010 15:45 |
Расчетная схема одноэтажного промышленного здания со стальным каркасом | fariatiev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2010 22:47 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |