Разделение на участки рабицей при бетонировании монолитной плиты
bolotov
 
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Харьков
Регистрация: 04.07.2010
Сообщений: 38

Здравствуйте.

Консультант по диплому говорит, что мне нужно разбить мой плитный монолитный фундамент сеткой Рабитца на участки для бетонирования.
К сожалению в упор не вижу в рекомендованых им методичках информации о том из чего исходить при делении плиты.

Здравый смысл подсказывает, что, используя распространённые автобетононасос и автобетономешалки (с полезным объёмом 6ч12 мі), не удасться целяком забетонировать плиту объёмом >120 мі в течении рабочего дня.

Подскажите, как разбить плиту, как это обосновать?

Вложения
Тип файла: pdf плитный монолитный фундамент.pdf (842.3 Кб, 337 просмотров)

__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.

Последний раз редактировалось bolotov, 13.05.2012 в 18:21.
Просмотров: 8394
 
Непрочитано 09.05.2012, 14:04
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Ключевое слово = Усадочные трещины, усадочные швы.
Максимальный размер плиты по слухам на форуме (возможно с трещинами) = 30х30 м. Но что потом случилось с той плитой я не знаю.
Рекомендованный = бесконечные полосы шириной 3-4 м.
Ищи на форуме темы... Их много.

Сетка рабица пропустит бетон. Надо не её, а что-нибудь другое. Но сам на стройке этого не видел, утверждать однозначно не могу.
Как я понимаю, часто используют доски.
Если там торчит арматура, тогда используются сетки, но с мелкой ячейкой. У рабицы ячейка крупная...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 14:52
#3
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Консультант по диплому говорит
Мой совет - не спорьте.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 14:52
#4
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Максимальный размер плиты по слухам на форуме (возможно с трещинами) = 30х30 м. Но что потом случилось с той плитой я не знаю.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона. Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 16:29
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


вообще-то не рабицей швы устраивают, а плетенкой - мелкая сетка с яч. 5х5 - 10х10 мм в два слоя. + арм. вертикальные стержни.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 16:41
#6
shiko

проектировщик, ПГС
 
Регистрация: 06.05.2009
Москва
Сообщений: 38


Консультант говорит об устройстве рабочих швов с применением сетки Рабитца. Применение сетки обеспечивает необходимую шероховатость швов (5-20 мм). Размер блоков бетонирования определяется расчетом напряженно-температурного состояния бетонируемых конструкций (выполняется для массивных монолитных жбк, толщ. от 1000-1500мм), возможностями бетонно-растворного узла обеспечить непрерывное бетонирование (актуально опять же для массивных жбк при послойном бетонировании, когда максимальный разрыв между началами бетонирования следующих слоев не превышает 2 часа - для бетона с добавками - замедлителями схватывания). В вашем случае это все не важно, поэтому предполагаем, что работы ведутся с 1 смену в сутки (в конце смены должны быть организованы рабочие швы), определяемся с технологией бетонирования, по нормам времени определяем сменную выработку бетонных работ (в метрах кубических) - получаем объем блока бетонирования, делим фундаментную плиту на некое число захваток с объемом меньше или равно сменной выработки. Желательно рабочие швы располагать в местах наименьших изгибающих моментов и не под несущими стенами, где действуют большие поперечные силы. Для устройства рабочего шва сетку Рабитца крепят вязальной проволокой к верхней и нижней арматуре
shiko вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 17:21
#7
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


он (ваш консультант) теоретик. Воть пусть идет на стройку и делает рассечку (рабчий шов) из рабицы. У него через этот шов весь бетон во время бетонирования вытечет. Останется только крупный заполнитель - щебень/гравий (и то смотря какая ячейка рабицы).
Прошу прощение - перепутал в прошлом посте (#5) - не плетенкой, а тканой сеткой (яч. 5х5х0,7).
Хотя можно и рабицей с мелкой ячейкой (6х6х1,2). Необходимо учитывать пластичность бетонной смеси.
А что, другие способы не обеспечивают шероховатость швов? (вообще, помнится, нормативно не закреплено требования к шероховатости швов - а говорится только о противоположном - о гладком шве).
Без дополнительного крепления сетки-рабицы её просто выдавит (при достаточно высокой фундаментной плите 0,5 м и более) и всё.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 21:42
#8
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
он (ваш консультант) теоретик. Воть пусть идет на стройку и делает рассечку (рабчий шов) из рабицы
Был случай из жизни, когда в качестве опалубки пришлось использовать колготки крановщиц при бетонировании "особо важного" изделия.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 21:56
1 | #9
Tanya2012


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 8


3.6. При выполнении работ по армированию фундаментной плиты в местах рабочих швов по границам блоков (захваток) бетонирования, определенных в технологической карте, устанавливается внутренняя опалубка, которая изготавливается в виде стальной сетки из проволоки диаметром 1-1,1 мм с размером ячеек не более 5×5 мм (рис. 1). Перед установкой и бетонированием сетка должна быть обезжирена. Сетки устанавливаются вертикально и крепятся вязальной проволокой к стержням нижней и верхней арматурных сеток плиты по линии рабочих швов. При толщине плит более 0,6 м сетки во избежание выпучивания усиливаются вертикальными, а при необходимости и горизонтальными арматурными стержнями, места расположения и диаметр которых должны быть указаны в ППР. (из ВСН 37-96). В каких местах устраивать рабочие швы бетонирования - см. СНиП
Tanya2012 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 22:43
#10
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от shiko Посмотреть сообщение
Желательно рабочие швы располагать в местах наименьших изгибающих моментов
СНиП 3,03,01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (пункт 2.13) косвенно свидетельствует, что швы надо располагать в местах с наименьшим значением поперечной (перерезывающей) силы.
Цитата:
Сообщение от shiko Посмотреть сообщение
не под несущими стенами, где действуют большие поперечные силы.
И огромные изгибающие моменты (прям целые флюсы на эпюрах).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ищи на форуме темы... Их много.
Да. Совсем недавно проводили обсуждение здесь.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разделение на участки рабицей при бетонировании монолитной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08