Цитата:
Еще вопрос - исключение из расчетной схемы преднапряжения не идет в разрез с пп. 3.50* выше указанного СНиПа? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25
|
Принцип рассчета: Найти усилия с учетом разгружающего эффекта от ВПА и от обжатия по торцам. Разумеется с первыми и вторыми потерями. По данным усилиям проверить сечения с учетом того, что в ВПА после натяжения осталась не доиспользованной, то есть остаток (разница между предельным и тем, что в ней уже есть). Ну и над опорными сечениями ВПА в рассчет не берем. Обусловлено это тем, что она там быстро уходит вниз. Как то так в общем... И да, если используете иностранную арматуру или СТС (отечественную), то пользуйтесь рекомендациями ЦНИИСа для определения прочностных характеристик
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||