Учет работы напрягаемой арматуры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Учет работы напрягаемой арматуры

Учет работы напрягаемой арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2012, 08:17 #1
Учет работы напрягаемой арматуры
oshmas
 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте. С расчетом преднапряженного пролетного строения столкнулся впервые. Подскажите пожалуйста - в СНиП 2.05.03-84*, в пп. 3.70, в формулах (70, 72), усилие N определяется с учетом преднапряжения? Если да то не получается-ли двойного учета работы напрягаемой армаутры в растянутой зоне? (Напрягаемая арматура работает со сцеплением с бетоном)
Просмотров: 1669
 
Непрочитано 11.05.2012, 08:33
#2
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Без учета преднапряжения. Другое дело чем это усилие N обусловлено.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 10:16
#3
oshmas


 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 3


Спасибо. А не посоветуете литературу по данному вопросу.
Усилие от грунта, торможения (силы тяги) подвижного состава, температурных колебаний (схема моста - трехпролетная рама).
oshmas вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2012, 10:23
#4
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Сначала http://dwg.ru/dnl/9644
Потом http://dwg.ru/dnl/10686
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 10:59
#5
oshmas


 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду изучать.
Еще вопрос - исключение из расчетной схемы преднапряжения не идет в разрез с пп. 3.50* выше указанного СНиПа?
oshmas вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 07:42
#6
_NiKoLyA_


 
Регистрация: 31.05.2012
Сообщений: 25


Принцип рассчета: Найти усилия с учетом разгружающего эффекта от ВПА и от обжатия по торцам. Разумеется с первыми и вторыми потерями. По данным усилиям проверить сечения с учетом того, что в ВПА после натяжения осталась не доиспользованной, то есть остаток (разница между предельным и тем, что в ней уже есть). Ну и над опорными сечениями ВПА в рассчет не берем. Обусловлено это тем, что она там быстро уходит вниз. Как то так в общем... И да, если используете иностранную арматуру или СТС (отечественную), то пользуйтесь рекомендациями ЦНИИСа для определения прочностных характеристик
_NiKoLyA_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Учет работы напрягаемой арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Учет работы фунд плиты в свайно-плитном фундаменте Прокруст Мономах 3 07.02.2012 23:33
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Учет работы стяжки в преднапряженных плитах. X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 30 21.06.2007 14:17