Фундаменты под наносы решили на отдельных бетонных чушках нужных габаритов по силовой плите на слое Этафома 5мм. На сайте psk-holding написано, что марка ППЭ 3004 может использоваться для защиты элементов конструкций от вибрации оборудования. На сжатие предел прочности (25%) - 35 кПа. У меня макс. нагрузка - 14кПа. Деформации под такой нагрузкой минимальны. Есть ли еще какие варианты что-нибудь подложить, чтобы эффективно гасилась вибрация?

Последний раз редактировалось Sam, 15.05.2012 в 16:00.
Просмотров: 10936
 
Непрочитано 16.05.2012, 02:44
#2
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


не в теме, но под домашние насосы бутерброд - жб/этафом/жб/этафом/жб/этафом/жб - лить конусом во внутрь, или четырехскатной

+ колодцы в центральных слоях, с мелким геотекстилем, и засыпкой крупным песком - гравий некатит, слеживается
maxara вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 09:02
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Шпалы деревянные в два слоя под кузнечный молот клали (без расчета), когда близлежащая стена трещинами пошла. - сколько лет прошло и никаких нареканий
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 09:21
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
жб/этафом/жб/этафом/жб/этафом/жб
а на разрезик сего чуда можно посмотреть?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 12:33
#5
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


нету рядом, по разрезу типа такого, но с плоским низом/верхом, и углом попроще, думаю и 5 будет многовато
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 13:53
#6
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


maxara
Не очень понимаю такую слоистую конструкцию, особенно зачем там сдалась арматура. Уже первый слой Этафома поглотит бОльшую часть вибраций.

У меня насосы не домашние, здание административное. Бетонный фундамент под пять насосом общей массой 1т габаритом 1,9x0,6м, высота фундамента 0,25м. Покоится он на силовой ж/б плите пола 0,2м. Вот и требуется виброгасащий слой. Этафом 5мм стоит около 70руб. за м2. Цена отличная, правда насколько он хорошо гасит вибрации видимо можно узнать только опробовав самому.

Большую эффективность показали резиновометаллические слоистые гасители, но это слишком дорого.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 14:46
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Большую эффективность показали резиновометаллические слоистые гасители, но это слишком дорого.
Я так понимаю их же не на всю площадь фундамента надо ставить, но все равно наверно недешево...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2012, 03:31
#8
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Не очень понимаю такую слоистую конструкцию
схема масса/пружина/масса - применяется в акустике, например [ гипсокартон/битум/гипсокартон ], поглощает волну пружинищями стыками слоев

но здесь она еще и раз-резонирует колебания - вниз придет не 1 удар в минуту (условно), а совокупность внутренних отражений такого пирога - 5-10 в минуту, есно с заметной потерей энергии на отр и резонансы

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
правда насколько он хорошо гасит вибрации видимо можно узнать только опробовав самому.
1 слой слабо - мало границ преломления

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
особенно зачем там сдалась арматура
чтоб один бетонный лист, работал именно единым монолитом, и единой массой - для поглощения вектора удара
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 21:08
#9
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


maxara
Вы говорите полный бред. Вашу чумовую систему жб/эластомер/жб/эластомер вы просто не сможете залить на практике - строители вас, как проектировщика, проклянут. При усадке под нагрузкой (весом вашего жб) этафом растеряет все свои демпфирующие свойства.
Особенно насмешило "бетонный лист". Это на каком языке? Да и грамматика у вас хромает, читать противно. Помните, вы находитесь на русском форуме.

Последний раз редактировалось Sam, 20.05.2012 в 21:13.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 23:16
#10
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вы говорите полный бред.
а вы отказываетесь думать

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Вашу чумовую систему жб/эластомер/жб/эластомер вы просто не сможете залить на практике - строители вас, как проектировщика, проклянут
заливается за один раз, на контроль вкладок стоит мастер/прораб, докучи смотрит чтоб не с высоты бетон бухнули

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
При усадке под нагрузкой (весом вашего жб) этафом растеряет все свои демпфирующие свойства.
что мешает заменить ? и лей слой не по 1м, а по 0,1-0.2...

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Особенно насмешило "бетонный лист". Это на каком языке?
термех

Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Да и грамматика у вас хромает, читать противно. Помните, вы находитесь на русском форуме.
грамма наци ?
maxara вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 23:31
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Спокойнее!
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Виброизоляция фундаментов под оборудование



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Проверка оч. нагруженных плитных фундаментов S.Loeb SCAD 12 01.11.2014 14:49
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39