металлический каркас склада 10х10м
технолг ЖБИ
Рязань
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6574
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
![]() |
Не помешают так же связи между нижними поясами ферм.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Если нету сейсмики у Вас то колона нормально так как кроме снеговой нагрузки нечего не действует на колонну, дальше прогоны у тебя шагом 2,5м как минимум швеллер 16, прогоны из уголоков явно перекосит однозначно, Разве что Вы не используете вот этот профнастил http://www.steel-plass.ru/profile/n158/ можно обойтись и без прогонов разве что нужно будет к вертикальные связям добавит горизонтальные из того 63 уголка и только И если стойки БУ (ненужного ржавого профиля ) добавте связи для колон жестче будут
Последний раз редактировалось Rizo, 21.05.2012 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
технолг ЖБИ Регистрация: 30.11.2011
Рязань
Сообщений: 14
![]() |
все уже почти сделано) поставили две продольные связи в шахматном порядке между колоннами из спаренного 60го уголка, прогоны будут из 12 швеллера через метр. вот думаем еще прилепить в торцы портальные связи. а между нижними поясами фермы протянуты прутки из спаренного 60го по центру нижнего пояса.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Швелера 12 маловато будет на пролет 5,0 метров не уподет но будет прогибатся маленко (Пройдет 16 швеллер 100% (14 швеллер не уверен считат надо)) Кстате колоны у Вас из спаренного швеллера №20 наверно Я говорил пройдет если они спаренные
Последний раз редактировалось Rizo, 21.05.2012 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
шаг 2,5 метров Я имел ввиду (если перекрытия только профнастил холодный), но профнастил подберите соответствуюший для колон одинарные гибковато будет два 16 тоже как то сомнительно явно, подумайте насчет связей
Вообщето подсчетать прогон легко по книги Мандрикова, максимум 30 мин зоймет возми подсчитай для убеждения Я давно несчетал говорил по памяти (свой шаг прогонов не помню) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
А зачем? база шарнирная что ль ????
Да - обшиваете чем? А то каркас собрали - начнете с21 обшивать и .... кто то по башке бобо получит - т.к. в зависимости от исполнения узлов и жесткость каркаса разная... так понимаю требований СНиП "Стальные конструкции" кое кто не читал... Только С44 - с толщиной не менее 0.8 |
|||
![]() |
|
||||
технолг ЖБИ Регистрация: 30.11.2011
Рязань
Сообщений: 14
![]() |
Нет не читали, а надо бы профессия такая что мк иногда нужно. лепим на скорую руку самому не нравится но разбираться в этом нет времени, просто за себя будет обидно. вот сказал так сделать а у нас все рухнуло. так бы по уму просто собрали бы какой нибудь типовой ангарчик, из того что надо, а есть только подручные материалы и нет времени.
-а поперечные связи сказал прилепить конструктор с которым случайно пересекся и поинтересовался. опирание на анкерных болтах жесткое |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлический каркас жилого дома | AlexCh | Металлические конструкции | 142 | 03.06.2014 00:20 |
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент | chon | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2011 12:19 |
Металлический каркас. Сперва сделали... | dyr | Металлические конструкции | 7 | 07.06.2010 16:09 |
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. | Ясен Пень | Металлические конструкции | 8 | 20.11.2009 20:30 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |