Опирание Фермы из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание Фермы из ГСП

Опирание Фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2012, 19:17 #1
Опирание Фермы из ГСП
О'Денси
 
инженер-проектировщик
 
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21

Уважаемые форумчане! Подскажите.

1. Возможно ли опереть ферму на мет. колонны сверху ? (см. прилагаемый чертеж)
2. Возможно ли выполнить узлы опирания как на чертеже?
3. Какое сечение должно быть у опорных стоек фермы, если по расчету проходит профиль120х120х6 с запасом (мю=1в плоскости фермы и мю=2 из плоскости, на период монтажа) ?
Расчет сделан в "Лире" как для основной колонны.
Диск покрытия жесткий - поперечные связи и распорки есть по верхнему и по нижнему поясу.
4. Насколько это плохо , что раскос в узле 2 приваривается на опорную стойку?
5. Один из опорных узлов задан раскрепленным по оси Х. Правильно ли это?

Вложения
Тип файла: pdf Ангар СМ-6КМ Лист1 (1).pdf (48.0 Кб, 1163 просмотров)


Последний раз редактировалось О'Денси, 11.07.2012 в 19:43.
Просмотров: 7066
 
Непрочитано 08.08.2012, 20:49
#2
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Собственно, тоже интересует вопрос ферм из гсп с опиранием через надколонную стойку!
Может кто-нибудь поделится своими решениями.
Возник подобный вопрос при мостовых кранах большой грузоподъемности, т.к. СНиП нормирует постановку продольных связей по нижнему поясу. "Молодечно" этот вопрос мягко говоря сливает.
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 21:33
1 | #3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от О'Денси Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Подскажите.

1. Возможно ли опереть ферму на мет. колонны сверху ? (см. прилагаемый чертеж)
2. Возможно ли выполнить узлы опирания как на чертеже?
3. Какое сечение должно быть у опорных стоек фермы, если по расчету проходит профиль120х120х6 с запасом (мю=1в плоскости фермы и мю=2 из плоскости, на период монтажа) ?
Расчет сделан в "Лире" как для основной колонны.
Диск покрытия жесткий - поперечные связи и распорки есть по верхнему и по нижнему поясу.
4. Насколько это плохо , что раскос в узле 2 приваривается на опорную стойку?
5. Один из опорных узлов задан раскрепленным по оси Х. Правильно ли это?
1. Да. Если у колонны жестка база.
2. Да. По расчету вроооде должны проходить с запасом.
3. Такое и должно быть, которое проходит.
"Диск покрытия жесткий" ???
Стрелецкий Н.С. - Стальные конструкции, М 1952 страница 451-465
http://dwg.ru/dnl/3434
Пролет 18 метров не маленький..
4. Нормально
5. Так и должно быть
Колян вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 22:14
1 | #4
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Узел то у вас никак не шарнирный. а расчет на шарнирное опирание.
В схеме нужно учесть жесткое соединение с колоной. Усилия перераспределятся.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 22:49
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


с чего это вдруг? вполне шарнирный узел.

Эта несчастная 16-я пластиночка изогнется под действием момента - а стоечка повернется на нужный угол. Вот вам и шарнир.


А на счет "слития" связей по нижнему поясу в серии молодечно... Так там нижний пояс колонн никоим образом не касается, с ними связан только верхний пояс. Горизонтальные усилия в диске покрытия в итоге по верхнему поясу бродят. Так что ставь гориз. связи по нижнему поясу в их фермах, или не ставь... На работу каркаса это ну никак не повлияет.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2012 в 22:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 00:00
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


вот не могу понять зачем изобретать велосипед, есть проверенные решени,
данная ферма к серии "молодечно" имеет очень небольшое отношения (расчетная схема другая, опирание другое, остается только сортамент профилей)
для 18 м фермы связи по нижнему поясу не всегда нужны
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 14:21
#7
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Ребят, вопрос на засыпку. Для несущей конструкции покрытия взял маленькие фермы из гсп. Вопрос в следуещем, можно ли стойки фермы ставить не перпендикулярно к поясам фермы?http://narod.ru/disk/59123176001.bf0...0%B62.dwg.html
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 17:39
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Полусолнце, тебе кто мешает материалы прямо в пост закидывать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 21:56
#9
О'Денси

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21


Спасибо за ответы,Колян

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
"Диск покрытия жесткий" ???
Вертикальные связи по фермам тоже есть - в осях опирания фермы и по середине ее пролета, шаг этих связей из плоскости ферм (если между центрами) - 18 м

kalgan, не соглашусь с вами

Узел то у вас никак не шарнирный

при таком шаге болтов вдоль действия момента узел, мне кажется , будет шарнирным

Последний раз редактировалось О'Денси, 09.08.2012 в 22:03.
О'Денси вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 08:07
#10
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Полусолнце, тебе кто мешает материалы прямо в пост закидывать?
На работе при попытке выложить нормально файл выдает ошибку, поэтому приходится так изощряться.
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 09:00
#11
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
На работе при попытке выложить нормально файл выдает ошибку, поэтому приходится так изощряться.
ну хоть версию акада понизь до 2004-2008, думаете у всех новенькие версии?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 09:03
#12
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


Да вроде 10 очень распространен. Спасибо, приму на заметку и в следующий раз так и сделаю)
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание Фермы из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03