Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП

Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2010, 10:40 #1
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Посмотрите пожалуйста на узел на рисунке. Монтажная сварка на стыке фермы с колонной. Вот как вы считаете можно сделать так простяцки как у меня нарисовано?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вузол.jpg
Просмотров: 943
Размер:	19.5 Кб
ID:	37437  


Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2010 в 10:45.
Просмотров: 5470
 
Непрочитано 15.04.2010, 10:44
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может не стоит приваривать заглушку к колонне? Тогда будет ближе
к шарниру.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 10:46
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


В принципе могу и не приваривать, просто заглушить пояс
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 10:57
#4
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


При таком опирании на швы действует момент прикидочно 0.728 т*м.
Если швов хватает, то все гуд, но пойдет момент на стойку.
Если швов не будет хватать, их просто порвет, ферма будет держаться только за счет силы Ньютона и раскрепления прогонами.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:06
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Шов по контуру трубы 140х100 с катетом 4мм. Момент сопротивления - 74.7см^3. Момент 72.8тсм. 72.8/74.7=0.97т/см^2. Вроде нормально. Кроме того я не учел вертикальной силы. А момент на стойку это не беда. Учтено.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10