| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сейсмический расчет ненесущей навесной стены.
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 5738
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Если правильно определите податливость заполнения между элементами каркаса, то может и стоит.
Но заполнения обычно разрушаются и тут второй толчок трясения. податливость уже другая. Во вложениина рис. 26 схема работы заполнения, то НДС, что там возникает, на то и считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 62
|
Спасибо, а файлы я так понял из книги Байкова?
"А что, бывают "несущие навесные" стены? Представляю расчёт сэндвич-панели на сейсмику. Или оконный блок." Стена-заполнитель может быть зажата между колоннами и реглями несмотря на зазор в 2 см между ними, тогда стена может обрушится. Стены же навесные креплются на кронштейны. если я правильно понимаю, кронштейны могут не выдержать и тоже подлежат прочностному расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Надо рассчитывать согласно СП 14, п. 5.13:
"Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при значениях bh, соответствующих рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. При расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях силы трения, как правило, не учитывают." Стены могут быть разными: и самонесущими и навесными. Наверно, в местах расположения креплений ввести узлы и определить РСН для фрагмента (стен). Ворчун! Любой алкоголь пьют, в т.ч. водку, мягко говоря, ... В мире есть очень много других смешных выражений и без упоминания тупорылой жидкости, которая называется АЛКОГОЛЬ и которая по ГОСТ 5964-82 является ядом и наркотиком! Последний раз редактировалось trezvo_pro, 18.07.2012 в 17:19. Причина: уточнение |
|||
![]() |
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
По воздействию нагрузок стены подразделяются на несущие и самонесущие. А по способу опирания и крепления - самонесущие (несут свой вес на всю высоту стены) и навесные панели (несут только свой вес или ещё 2-3 панелей, на столики опираются). Учите матчасть и поаккуратнее с русским языком и будет вам щастье.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Да умереть здоровым и красивым от скуки это судьба ... а на счет стен то сущ. много готовых решений не шатл запускаем ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Цитата:
Не учитывая жесткость заполнения при расчете вы не можете гарантировать, что работать оно не будет. Беря его в "запас" вы можете только усугубить ситуацию, при которой каркас может устоять, а заполнение разрушиться. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Расчет плиты перекрытия на продавливание от стены. | Lymus | Архитектура | 15 | 19.08.2011 18:25 |
Обследование стены и ее расчет под навесной фасад | Анкл Бенц | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2011 11:10 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |