Подливка под колонну из полимера
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подливка под колонну из полимера

Подливка под колонну из полимера

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2012, 16:19 #1
Подливка под колонну из полимера
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Есть существующее производство. Помещение "чистое", то есть не допускается образование пыли, причем очень строго.
Задача такая: поставить на существующий наливной полимерный пол кран-манипулятор типа автомобильного. Кран грузоподъемность тонна ставится на металлический сварной постамент.
Суть вопроса: как грамотно решить узел опирания опорной пластины постамента на существующий пол?
Есть ли необходимость выполнять выравнивающую подливку под постамент, может просто притянуть опорную пластину шпильками к перекрытию? Есть есть, то из чего? ведь бетон и цемент в помещении не может находиться
Просмотров: 3431
 
Непрочитано 30.07.2012, 16:36
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Под такую нагрузку можно и без подливки, если пол ровный (если перекрытие/плита по грунту проходит по нагрузке). Не вижу смысла (т.к. в основном полы по грунту чаще всего запроектированы под нагрузку 5 т/кв.м, с перекрытием посложнее).
Если уж очень нужна подливка - есть подливочные смеси Sika - можно использовать их.
Но только когда будете отверстия сверлить под анкера/шпильки - всё равно пыль же будет, даже и очень минимально (даже при наличии пром. пылесоса). Этот вопрос как решается?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 30.07.2012 в 16:38. Причина: добавил
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 21:26
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Шатер (типа палатки) ставится, в шатре три строителя - один сверлит, два с пылесосом))

Забыл сказать важную вещь - это не пол по грунту, это перекрытие)) Наверное буду без подливки все таки, опорную пластину по бокам герметиком заделаю
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 09:38
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


а если так?
Вложения
Тип файла: pdf Model (1).pdf (2.7 Кб, 106 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 10:18
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


di12, наверно у топикстартера такой вариант не пойдет.
Если чистое производство - то, возможно, снизу тоже какое-либо действующее производство со сложной системой пром. вентиляции и проч. коммуникациями.
Да и не знаем мы, какие там плиты перекрытий - пустотные, ребристые, монолитные, сборные.....
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 11:37
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Да не у меня как раз такой вариант) Перекрытие очень злое толстое и монолитное. А в подвале ничего чистого нет, ржавые железяки)
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подливка под колонну из полимера



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Подливка под металлическую колонну pawlushko Металлические конструкции 4 23.03.2012 13:34
Не сделана подливка под ж.б. колонну в ж.б. стакане scatler Железобетонные конструкции 9 31.01.2012 14:18
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04