Подливка под колонну из полимера
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 3431
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Под такую нагрузку можно и без подливки, если пол ровный (если перекрытие/плита по грунту проходит по нагрузке). Не вижу смысла (т.к. в основном полы по грунту чаще всего запроектированы под нагрузку 5 т/кв.м, с перекрытием посложнее).
Если уж очень нужна подливка - есть подливочные смеси Sika - можно использовать их. Но только когда будете отверстия сверлить под анкера/шпильки - всё равно пыль же будет, даже и очень минимально (даже при наличии пром. пылесоса). Этот вопрос как решается?
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 30.07.2012 в 16:38. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Шатер (типа палатки) ставится, в шатре три строителя - один сверлит, два с пылесосом))
Забыл сказать важную вещь - это не пол по грунту, это перекрытие)) Наверное буду без подливки все таки, опорную пластину по бокам герметиком заделаю |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
di12, наверно у топикстартера такой вариант не пойдет.
Если чистое производство - то, возможно, снизу тоже какое-либо действующее производство со сложной системой пром. вентиляции и проч. коммуникациями. Да и не знаем мы, какие там плиты перекрытий - пустотные, ребристые, монолитные, сборные.....
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Подливка под металлическую колонну | pawlushko | Металлические конструкции | 4 | 23.03.2012 13:34 |
Не сделана подливка под ж.б. колонну в ж.б. стакане | scatler | Железобетонные конструкции | 9 | 31.01.2012 14:18 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |