Странная схема осадок плиты
Vitamin C
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45

Задал плиту на упругом основании. Задал нагрузки. Сделал расчет, но почему-то осадки получились странными. В не самой нагруженной части они максимальны. А в самой нагруженной нет. В чем мой косяк?

Вложения
Тип файла: rar расчет.rar (43.2 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 1328
 
Непрочитано 08.08.2012, 20:18
#2
Юсуп

Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
 
Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164


А что странно плита 120см толщиной работает как штамп, и напряжений практически не возникает т.к. перемещения одинаковы и довольно большие - может С1 неверно задан???
Юсуп вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 09:59
#3
Vitamin C

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 45
<phrase 1=


Мне не понятно почему крен идет в один угол, будто там приложена сосредоточенная нагрузка
А в общем я саму модель правильно задал? Или можно было бы как-то подругому?
Vitamin C вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Странная схема осадок плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе ChernyshevDenis SCAD 6 07.06.2019 17:43
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Изменение расчетной схемы плиты finn Конструкции зданий и сооружений 5 10.09.2011 20:15
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46