Подскажите пожалуйста решение гидроизоляции неровного,по ширине,деформационного шва
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите пожалуйста решение гидроизоляции неровного,по ширине,деформационного шва

Подскажите пожалуйста решение гидроизоляции неровного,по ширине,деформационного шва

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2012, 12:15 #1
Подскажите пожалуйста решение гидроизоляции неровного,по ширине,деформационного шва
Даниил220789
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 8

Нужно произвести гидроизоляцию на стадионе.Имеется секция бетонных трибун,на которых,через определенное расстояние располагаются деф.швы.Проблема в том,что есть один шов,у которого,снизу трибун ширина составляет-4 см.,а к верху он постепенно расширяется и его ширина составляет уже 11 см.(вот такой вот уж подрядчик).Какое решение можно принять по гидроизоляции этого шва?
Просмотров: 1565
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:28
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Нарисуйте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:46
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обычное решение, если выразить слвами то из кровельного железа и гидроизоляционного материала делается компенсатор, а потом все это закрывается нащельником.
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 12:35
#4
uribelov


 
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 20



точно! Согласен, делали римерно так
uribelov вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 13:12
#5
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


это же типовой вырезают компенсатор из кровельной стали и оклеечная гидроизоляция. причём в самом шве кажется тиоколовый герметик не застывающий
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 16:01
#6
Даниил220789


 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 8


а как в Вашем понимании выглядит нащельник?