возможно ли,чтобы часть плиты ПБ была полом холодной лоджии
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > возможно ли,чтобы часть плиты ПБ была полом холодной лоджии

возможно ли,чтобы часть плиты ПБ была полом холодной лоджии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2012, 23:39 #1
возможно ли,чтобы часть плиты ПБ была полом холодной лоджии
AntonyM
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 37

Здравствуйте! Возможно ли такое инженерное решение, что часть пустотной плиты ПБ будет выполнять роль пола кухни, а часть - холодной лоджии в сборно-монолитном доме по чебоксарской технологии? При этом несущая балка расположится на улице и будет заходить в смежную жилую комнату и колонну, которая само-собой изнутри не утеплена (см. вложенный чертеж и планировку. Только расположение плит указано неверно, они вдоль разреза).
Пройдет ли такое изменение проекта госэкспертизу? Если нет, то какие нормы нарушатся?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 001.jpg
Просмотров: 103
Размер:	398.0 Кб
ID:	85694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 0011.jpg
Просмотров: 144
Размер:	110.5 Кб
ID:	85695  

Просмотров: 3146
 
Непрочитано 20.08.2012, 00:13
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Сплошные мостики холода. Если где-нибудь в Сочи, то, может, и пройдет. А севернее - надо утеплять и плиту, и балку (на лоджии).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 01:02
#3
AntonyM


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Сплошные мостики холода. Если где-нибудь в Сочи, то, может, и пройдет. А севернее - надо утеплять и плиту, и балку (на лоджии).
регион Мордовия. Пока что эта перепланировка - самодеятельность строительной фирмы без госэкспертизы. Утепления балки и плиты в проекте нет, что видно на чертеже.
Нарушится только норма по разности температур внутри помещения и на внутренней поверхности? И еще нужно температуру точки росы считать?
AntonyM вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 12:19
#4
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


И про четверти не забудьте, стеклопакеты глубоко не суйте.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 11:20
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


А почему бы не утеплить именно ограждение вместе с бетонной плитой (естественно снаружи)?
И стеклопакет нормальный поставить. Или уже поздно?
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > возможно ли,чтобы часть плиты ПБ была полом холодной лоджии



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Армирование плиты лоджии Anarchohawk Железобетонные конструкции 8 22.05.2012 08:24
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00