Лестница Л1 разделение потока эвакуирующихся

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2012, 12:11 #1
Лестница Л1 разделение потока эвакуирующихся
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 665

Добрый день! У меня в здании ширина эвакуационных выходов - 2500 мм, по расчёту. Мне нужно спуститься на 4 м. Лестничные клетки получаются очень большие, громоздкие. Возникла идея оптимизировать лестницу в плане за счёт разделения на двое потока эвакуирующихся, на две лестницы с шириной марша 1350 мм. Прилагаю схему такой лестничной клетки. Как ваше мнение, можно ли так делать? Я где-то читал что ширина марша лестницы должна быть не менее входа на лестничную клетку, но пока не могу найти где. Возможо я что то не так помню. Разделять на много эвакуационных выходов не получится.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: l1.png
Просмотров: 264
Размер:	4.8 Кб
ID:	86026  

Просмотров: 7941
 
Непрочитано 25.08.2012, 12:25
#2
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Читайте СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"

4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе располо-
женной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуа-
ционного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.


Про требуемое количество эвакуационных выходов там тоже написано. Кое-что отличается в СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
neive вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 12:34
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Нормальное решение, нормы не нарушены.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:20
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нормальное решение, нормы не нарушены.
Поддерживаю.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 15:10
#5
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе располо-
женной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуа-
ционного выхода (двери)
Не менее расчётной или не менее ширины любого выхода на эту клетку, так? Значит ли это что могу считать расчётной шириной 1.25 м на один выход и объединять выходы в двери шириной 2.5 м? То есть я запроектирую 12 выходов, объединив каждую пару выходов? Объединять выходы и наоборот разбивать мне нормы мешают? Есть правило рассредоточения выходов, но оно применяется к двум крайним выходам. Помогите мне сформулировать.
На всякий случай я подготовил ещё два варианта (см. вложения). Таких лестниц в торговом зале у меня должно быть три по расчёту.
Ширина основных эвакуационных проходов принимается 2.5, при площади более 400 м2. По расчёту общий погонаж выходов около 7 м, я взял три выхода по 2.5 м, не уже эвакуационного прохода. Правильно ли это? Могу ли я эти выходы разукрупнить по 1.35 м ширина полотна (двери упростятся, так они были 2.5 м, это практически ворота, трудно обеспечить их автозакрывания, хотя на практике делают)? Хочу показать изначальный вариант по лестнице - он очень громоздкий (см. третью картинку) так делать не хочется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: l1-var2.png
Просмотров: 208
Размер:	7.6 Кб
ID:	86033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: l1-var3.png
Просмотров: 193
Размер:	7.8 Кб
ID:	86034  Нажмите на изображение для увеличения
Название: l1-var0.png
Просмотров: 207
Размер:	5.7 Кб
ID:	86035  

Последний раз редактировалось baaba, 25.08.2012 в 15:21.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 15:33
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


На мой взгляд, каждый из вариантов (в т.ч. и самый первый) имеют право на существование. Если уже пытаться полностью исключить возможность любых придирок эксперта (основанных не на духе, а на букве правил), то лучше варианты 3 и 4. Но это уже ловля блох в условиях холмистой лесостепи.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 15:39
#7
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Тогда у меня конкретный вопрос: что то мешает мне уменьшать ширину эвакуационных выходов из зала (до 1.35 м естественно), при увеличении их числа?
baaba вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 16:16
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,203


Ничего. Только планировка, но тут все в Ваших руках.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 16:40
#9
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Если класс здания позволяет, делайте 6 выходов и ширины маршей по 1.2 м. имхо 1.35 м великовато.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 14:43
#10
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Мне кажется слишком мало исходных данных для вывода о состоятельности решений. От планировки и назначения здания многое зависит. Не зря давал ссылку на СНиП 21-01-97*. О количестве ЭВ начиная с п.6.11
6.11* Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

Важно учесть тот факт, что выходы должны быть рассредоточены
6.15* При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам: (далее формулы)

для общественных зданий важно
СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
5.21. Расстояние от дверей наиболее удалённых помещений общественных зданий, а в ДОУ — от выхода из групповой ячейки (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу, на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа должно быть не более указанного в таблице 5.2.

В комплексе надо рассматривать решение выходов, понимаете? От назначения и нормативы разные применять надо.
neive вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 15:47
#11
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
В комплексе надо рассматривать решение выходов, понимаете? От назначения и нормативы разные применять надо.
Прикладываю схему торгового зала. Зал расположен на 4 м над поверхностью земли.
>При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено
>Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам: (далее формулы)
То есть если я сделаю три парных выхода (шесть выходов) по схеме 2, то каждая пара выходов не будут "наиболее удалёнными один от другого".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: market-place1.png
Просмотров: 79
Размер:	24.4 Кб
ID:	86064  Нажмите на изображение для увеличения
Название: market-place2.png
Просмотров: 68
Размер:	28.2 Кб
ID:	86065  

Последний раз редактировалось baaba, 26.08.2012 в 15:55.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 16:59
#12
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Читайте СП 1.13130.2009 7 Предприятия по обслуживанию населения (класс Ф3) п.7.1.Общие положения и 7.2 Предприятия торговли (Ф3.1)
Имейте в виду, что административные помещения должны иметь обособленные ЭВ, не входящие в количество ЭВ из торгового зала.
Если на схеме реальные размеры зала, то S=5168м^2 что (п.7.2.5) составляет 1700чел .
При высоте этажа 4м имеем объм зала свыше 10 тыс. м3 - 275 человек на 1м ширины ЭВ или примерно 6.2м
7.2.4 Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 2,5 — при торговой площади св. 400 м^2

О расстоянии м/у ЭВ. Между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам. Это понятно! У вас есть выходы, которые находятся где-то рядом или объединены. Так. Но выполняется ли при этом п.7.2.2

7.2.2 Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего
эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуацион-
ных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых
проходов.
neive вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 09:07
#13
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Есть еще один интересный пункт:
4,2,4. ...При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
И расчет количества (качества), и удаленность следует определять с учетом этого пункта. Тем более проходы объединенные и,с точки зрения пожарника, будет работать как один.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 09:16
#14
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Тем более проходы объединенные и,с точки зрения пожарника, будет работать как один.
Это мне и нужно (см. план торгового зала, мой пост № 11). Моя идея была уменьшить площадь лестниц за счёт разделения потоков, не нарушая норм. Основная проблема: ширина лестницы должна быть не менее ширины входа. Формально это правило не соблюдается, для чего я решил разбить эвакуационные выходы пополам. Просто я нигде не видел такого решения.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 17:37
#15
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


"будет работать как один" не в смысле 1,5м+1,5м=3м, а при расчете количества выходов. Т.е. если вы делаете 2 выхода по 3,1м (если всего 6,2м), то п.4.2.4 не выполняется. А выполняет он добавлением еще одного выхода в 3,1м.
neive вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница Л1 разделение потока эвакуирующихся



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
возможна ли такая конструкция проема в фундаменте дома??? loyalkorona Основания и фундаменты 11 30.11.2011 18:14
возможна ли такая конструкция? valko45 Конструкции зданий и сооружений 19 17.09.2010 09:47
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43