Отступление от требования СанПиН
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отступление от требования СанПиН

Отступление от требования СанПиН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2012, 20:25 #1
Отступление от требования СанПиН
NRM
 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 31

Уважаемые Коллеги!
Вопрос по требованиям СанПиН.
До 2008 года была пройдена экспертиза на застройку небольшого микрорайона, в котором были запроектированы жилые дома с подземной автостоянкой под жилыми помещениями. Как вы понимаете тогда требования СанПиНа о необходимости технического разрыва (этажа) не было. В настоящий момент реанимируется согласованный проект 2008 с некоторыми корректировками, что потребует прохождение вновь экспертизы, какими мероприятиями можно решить вопрос технического разрыва, естественно без строительство дополнительного этажа.
Может на первом этаже уложить шумоузоляцию или еще как-то и интересуют законные методы, или рекомендации в какую организацию обратится для узаконивания расположения автостоянки под жилыми этажами.
Просмотров: 3762
 
Непрочитано 31.08.2012, 22:02
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


А не рассматривали вопрос устройства на 1 эт офисных помещений, тем самым отделить жилые этажи от подземной автостоянки?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 23:07
#3
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Нормы делаются чиновниками не для собственного удовлетворения, а построены на человеческих костях и человеческих жертвах.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 11:29
#4
NRM


 
Регистрация: 08.01.2009
Сообщений: 31


Вариант с коммерческими площадями рассматривали, но у нас их проекте и так с избытком.

7Александр
Про кости вы тут зря, это не ПДД.
NRM вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 12:12
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Ну тогда извольте выполнять:
СП 54.13330.2011
4.15 При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СП 2.13130 и СП 4.13130.
СанПиН 2.1.2.2645-10
3.5. При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается.

Либо делайте нежилой этаж, либо убирайте стоянки.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отступление от требования СанПиН



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Проект ДОУ (дет.сад) по новым СанПиН OlegAmel Архитектура 1 01.03.2012 11:06
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03