| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет ж/б лестницы в ПК ЛИРЕ 9,4 !
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 5868
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
а что это за большие пластины (площадка-марш-площадка)?
Локальные оси Z1 не направлены вверх, отсюда то, что Вы считаете верхней арматурой на самом деле нижняя и наоборот. Локальные оси для результатов не согласованы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
morion вы правы тама две пластины , я уже удалил , ander как направить вверх локальные оси, а насчет остальных пунтков 1-4 как ?
И можно ли армирование установить симметричное ? Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 04.09.2012 в 20:38. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Начинающий КЖ, КМ, если опирание на кладку "незначительное", чтобы учитывать жесткость и она (кладка) не пригружена, то как и в большинстве случаев можно принять опирание шарнирным, а при конструировании уложить верхнюю сетку в опорной зоне, как в пустотках. Если на площадку сверху кладка не опирается, то бывает необходимость учесть возможный отрыв от кладки (не все узлы могут получиться с закреплениями по Z), но это чаще к плитам относится.
Выбрали оболочку, это правильно. Модуль упругости обычно в предварительных расчетах назначают пониженным, не знаю, кто-нибудь сейчас вообще считает с начальным модулем? Я уже давно нет. По деформациям тоже проверять надо. Если считаете по старым нормам, то в качестве вопроса остается - у Вас сетка с ячейкой 100х100? Или все-таки нет? Для пластин важен шаг, а для стержней диаметр арматуры. Откройте меню локальных осей пластин, там есть вверху кнопка - инверсно, Вам подойдет, т.к. для всех элементов надо сменить направление. Затем подровняйте локальные оси для результатов в том же окне, задав направление через плоскость, можно задать плоскость вручную. Для пластин нет симметричного армирования, только сколько требуется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100
|
то есть в моем случае 3,06e6 х 0.3 (понижающий коэффициент для плит по СП 52-103-2007 п.6.2.6)=0.918e6? или по формуле Е=Е/1+ф ?, а прогиб у меня 7мм но по нормам должен быть 4 мм что надо сделать ? я думаю надо сечение увеличивать !
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 05.09.2012 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
либо брать по СП 52-103-2007 и не 0,3, а 0,2 т.к. трещины у Вас по любому будут либо по СП 52-101-2003 "по формуле Е=Е/1+ф " но не забыв найти Ired ![]()
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
да и весь раздел 7.3 СП52-101-2003 Вам в помощь
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
расчет ж/б сечения | Жека | Железобетонные конструкции | 3 | 13.07.2010 21:16 |