Koren
 
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 17

Через бутовый фундамент двух примыкающих друг к другу шестиэтажных кирпичных зданий в С-Петербурге 1900 года постройки предстоит проложить теплотрассу, для чего пробурить в нем четыре отверстия в ряд диаметром 270 - 350 мм. Идет спор о месте бурения. Теплотрасса попадает на угол здания, поэтому проектировщик опасается, что отверстия ослабят фундамент и хочет перенести теплотрассу. Владелец считает, что опасности при таких диаметрах нет и настаивает на бурении через угол. Действительно ли опасность существует и необходимо переносить теплотрассу (или укреплять фундамент)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплотрасса форум.jpg
Просмотров: 158
Размер:	41.2 Кб
ID:	87045  


Последний раз редактировалось Koren, 16.09.2012 в 00:44.
Просмотров: 2960
 
Непрочитано 16.09.2012, 03:06
#2
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Фундамент из бутовой кладки, крайне чувствителен к любому воздействию (даже, если просто вскрыть под открытым воздухом)любые протечки просто смоют его, лучше перенести теплотрасу на указанное СНиП расстояние от фундамента. Если Вы все же решаете нарушать СНиП и ничто Вас ни остановит, необходимо выполнить укрепление кладки (например нагнетанием микроцемента "микродур"), возможно понадобится устройство мет. или ж.б. пояса. Повторяю, лучше не связываться.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2012, 11:14
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кстати микродур дорогой собака
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2012, 13:54
#4
Koren


 
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Дмитрий (Selektor) Посмотреть сообщение
лучше перенести теплотрасу на указанное СНиП расстояние от фундамента
Спасибо за ответы).
Теплотрасса строится в центре города. Обходных путей нет (разве что вдоль улиц), пересечение фундамента всё равно состоится, несмотря на запрет СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, п. 9.5, п 13.43.
Вопрос в том, под каким помещением её прокладывать.
Владелец помещений предложил под лестницей, и тогда ввод совпадает с углом здания, что пугает проектировщика. Проектировщик хочет проложить теплотрассу под нашей мастерской по центру здания, а затем сделать над отверстиями в фундаменте перемычку из швеллеров, как он привык делать над дверными проёмами, чтобы "усилить фундамент".
Возражения нам надо обосновать грамотными ссылками на СНиПы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплотрасса  проект форум.jpg
Просмотров: 182
Размер:	201.1 Кб
ID:	87054  

Последний раз редактировалось Koren, 16.09.2012 в 14:12.
Koren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пересечение фундамента теплотрассой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях вовава Основания и фундаменты 36 25.03.2020 14:55
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44