Пересечение фундамента теплотрассой
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2960
|
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Фундамент из бутовой кладки, крайне чувствителен к любому воздействию (даже, если просто вскрыть под открытым воздухом)любые протечки просто смоют его, лучше перенести теплотрасу на указанное СНиП расстояние от фундамента. Если Вы все же решаете нарушать СНиП и ничто Вас ни остановит, необходимо выполнить укрепление кладки (например нагнетанием микроцемента "микродур"), возможно понадобится устройство мет. или ж.б. пояса. Повторяю, лучше не связываться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 17
|
Цитата:
Теплотрасса строится в центре города. Обходных путей нет (разве что вдоль улиц), пересечение фундамента всё равно состоится, несмотря на запрет СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, п. 9.5, п 13.43. Вопрос в том, под каким помещением её прокладывать. Владелец помещений предложил под лестницей, и тогда ввод совпадает с углом здания, что пугает проектировщика. Проектировщик хочет проложить теплотрассу под нашей мастерской по центру здания, а затем сделать над отверстиями в фундаменте перемычку из швеллеров, как он привык делать над дверными проёмами, чтобы "усилить фундамент". Возражения нам надо обосновать грамотными ссылками на СНиПы. Последний раз редактировалось Koren, 16.09.2012 в 14:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях | вовава | Основания и фундаменты | 36 | 25.03.2020 14:55 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |