Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым

Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2012, 11:39 #1
Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым
nook
 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77

Здравствуйте! Прошу ответить на столь тонкий вопрос. В СП написано 5.5.5. Глубина заложения фундаментов допускается назначать независимо от промерзания если исследования показали, что грунты относятся к непучинистым. Но ситуация такова: исследования показали, что грунты относятся к практически непучинистым! Что тут делать? Всем спасибо
Просмотров: 3251
 
Непрочитано 20.09.2012, 11:43
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


что за здание? где оно? есть коммуникации и на какой глубине? подвал/цоколь есть?
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 18:22
#3
nook


 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77


Гараж для грузовых авто, в Иркутске, канализации, уж точно не будет, электрокабеля разве что будут. Без подвала
nook вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 18:50
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


В СП написано же "... грунты относятся к непучинистым "
А у вас

Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
грунты относятся к практически непучинистым
Значит этот пункт СП к вам не относится
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 08:02
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Сажай на сваи.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 09:04
#6
nook


 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77


А столбчатый разве не пойдет, мне кажется самый оптимальный вариант, по крайне мере так учили. Обоснуйте пожалуйста почему сваи
nook вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 14:45
#7
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


В гараже не жарко. Возможно морозное пучение. Гараж - значит скорее всего каркасное сооружение. Сваями проходим зону сезонного промерзания, длиной сваи можно компенсировать морозное пучение. Если R большое то можно и столбчатый, я не знаком с геологией/гидрогеологией Иркутска. (По опыту г.Томска - лучше сваи)
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 10:18
#8
nook


 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77


R весьма неплохая ок. 2.5-2.7 кг/см2
nook вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 12:29
#9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Ага. Тогда столбчатый наверно действительно лучше будет. Какой все-ж грунт от поверхности до -3,000 (под предполагаемой подошвой)? е, с, фи, Е, Il, Ip? Самое опасное неравномерные осадки - поэтому учитывай пролет и длину (шаг колонн) чем они больше тем хуже.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 15:11
#10
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


nook, забили Вам мозг))))
Что за грунты? Практически непучинистые= непучинистые, но при определенных условиях могутпроявиться пучинистые свойства- например, замачивание с последующим промерзанием- но нужно оценивать грунты....
В Иркутске, кстати, было немало "пучиноведов".....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 03:37
#11
nook


 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77


Спасибо! Наконец то развеяли сомнения
nook вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:03
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
... -3,000 (под предполагаемой подошвой)....
Ну и зачем в практически непучинистых грунтах зарываться так глубоко? Сопротивление грунтов хорошее, фундамент нужно проектировать исключительно из конструктивных соображений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:16
#13
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


осадку посчитать
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 14:59
#14
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Не забудьте написать в рабочих чертежах чтобы "в период строительства гаража выполнить мероприятия исключающие промерзания грунта в основании фундаментов."
С уважением
ИЛИ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Грунтовые воды и глубина заложения фундамента webliberty Основания и фундаменты 28 14.06.2017 22:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Взаиммоотношения с ГИПом rualex Прочее. Программное обеспечение 47 17.03.2007 12:37