Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?

Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2012, 17:13 #1
Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?
sanek88
 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 61

Подскажите пожалуйста, как определить предельный прогиб (с которым сравнивается расчетный) плиты, опертой по контуру.
Просмотров: 6355
 
Непрочитано 20.09.2012, 19:09
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Смотрите таблицу Е.1 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* .
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:20
#3
sanek88


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 61


Мне кажется, что в этой таблице Е.1 указаны прогибы для элементов, опирающихся по двум сторонам, а у меня плита, опертая по контуру.
sanek88 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:25
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это без разницы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 09:30
#5
sanek88


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 61


Тогда надо посчитать прогибы в обоих пролетах и принять минимальный, правильно?
sanek88 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:38
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
Тогда надо посчитать прогибы в обоих пролетах и принять минимальный, правильно?
И так ясно, что минимальный прогиб получится если принять длину пролета по наименьшей стороне прямоугольной плиты.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 16:14
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да нет по минимальному пролету действуент максимальный момент, а по максимальному пролету минимальный.И прогиб будет один и тот же
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 16:29
#8
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Я бы принимал по минимальному. Например: плита 4х6, по таблице Е1 считаю максимально допустимый прогиб для стороны 4м и сравниваю его с получившимся в ходе расчета прогибом.
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 22:21
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При 4х6 расчетный пролет 4 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 12:04
#10
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это без разницы
Смело! Все пополам!

Для ТС - почитайте литературу, учебники. Есть простейшие расчеты плит, опертых и по двум смежным и по трем и по четырем сторонам. Только определитесь с заделкой сторон.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 21:10
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В таблице даны предельные прогибы плит вне зависимости от условий описания.Р расчет надо вести по расчетному короткому пролету
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Прогиб фундаментной плиты JENY Прочее. Программное обеспечение 13 26.06.2011 11:14
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53