Расчет в файле (2004). Некорректно оперировать прочностью камня - необходимо заменить на прочность кладки. И еще
Мудерж. >= k*Мопр., где k - коеф. запаса (я бы принял k>=1,3). Однако, имейте ввиду, что 1) необходим расчет раскрытия трещин растянутой грани стены по п. 5.3 "каменного" СНиП; 2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 23:59. Причина: Поправил файл расчета |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Подколол
![]() Блин, чувак, респект тебе!!!! ![]() тока посмотри в ф-ле у тебя Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ? Это какое из Мудерж. = N*c + G*a + (0,5*Rtb*a*h)*(2h/3), |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Бесспорно, но самострой накладывает свои псевдозаконы и распор(небольшой, но есть) передали на кладку.
Цитата:
Так растягивающие напряжения ,я что-то не пойму, почему не надо брать от снега, ведь само себя оно и так несет, ведь построили же, а когда зима придет? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Надо посмотреть, что хуже со снегом или без снега, тк в первом случае вертикальная сжимающая сила бальше, хотя т распор больше.По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты при снеговой нагрузки и без и сравнить с расчетным сопротивлением кладки.Должен признаться что один раз забыл затяжку поставить так брусовой дом так расперло, что мама не горюй
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
Каким? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Верно, G*h/2.
Цитата:
Треугольная эпюра напряжений принята мной как наиболее невыгодная.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если составляется условие равновесия то сумму надо приравнивать к нулю.Вопрос стоял правильно выполнен расчет или нет -так вот расчет выполнен не правильно.Удерживающая сила - собственный вес стены и вертикальная реакция от стропил, опрокидывающая - распор.Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены.Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник.Кто готов меня опровергнуть?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась? Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов? А если просто уложить кирпичи без раствора?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Блин ! А почему нельзя сделать как при расчете базы колонны ? Строим эпюру напряжений: Сигма(max) = N/A + M/W, Сигма(min) = N/A - M/W. Где N - вертикальная сила, М - опрокидывающий момент, А - Площадь поперечного сечения кладки под балкой, W - момент сопротивления кладки. Потом проверяем Сигма(max) - чтобы было не больше прочности кладки на сжатие. А вот находить удерживающий момент умножение вертикальной силы на половину толщины стены - считаю не правильно. Удерживающий момент будет равен N*с, где с - расстояние от силы до центра тяжести сжатой зоны кладки - центр тяжести треугольника (если Сигма(min)<0 и эпюра напряжений выглядит как два треугольника). Если же Сигма(max)>0 и Сигма (min)>0, то эпюра напряжений в кладке имеет вид трапеции, следовательно рстянутая зона будет отсутствовать.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент а для высоких стен к примеру противопожарных, устраиваются пилоны и стена работает уже по пере вязанному сечению.По поводу расчета повторюсть расчет выполняется по формулам в посте 16, только рассматривается не опрокидывание а работа внецентренно сжатого элемента стены.Не должно быть опрокидывания и формуле надо принимать плюс минус M/w
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 10.12.2007 23:23 |
Стена облегченной кладки. Расчет | Limal | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2007 19:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |