Расчет удерживающей силы кладки от распора
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора

Расчет удерживающей силы кладки от распора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2012, 12:27 #1
Расчет удерживающей силы кладки от распора
Manuel
 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112

Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.

Вложения
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 859 просмотров)

Просмотров: 28525
 
Непрочитано 24.09.2012, 13:29
1 | #2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Расчет в файле (2004). Некорректно оперировать прочностью камня - необходимо заменить на прочность кладки. И еще

Мудерж. >= k*Мопр., где k - коеф. запаса (я бы принял k>=1,3).

Однако, имейте ввиду, что

1) необходим расчет раскрытия трещин растянутой грани стены по п. 5.3 "каменного" СНиП;
2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Расчет-2.dwg (50.3 Кб, 3589 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 23:59. Причина: Поправил файл расчета
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 14:09
#3
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
+ к весу стены G добавьте вертикальную реакцию от собств. веса+снег на стропило (спешил...)
Ага, просто без них взял (типа запас)посмотреть, что в принципе получается
П.С. Что-то не могу открыть вложение, пишет что не существует, нельзя ли еще раз вложить?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 14:10
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Подкорректировал файл расчета. Без веса снега нет и распора
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 15:01
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Третье слагаемое лишнее надо убрать, тк оно явлвется результатом действия вертикальных сил.А распор оставить от собственного веса
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:36
#6
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Подкорректировал файл расчета. Без веса снега нет и распора
Подколол
Блин, чувак, респект тебе!!!!
тока посмотри в ф-ле у тебя Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Третье слагаемое лишнее надо убрать
Это какое из Мудерж. = N*c + G*a + (0,5*Rtb*a*h)*(2h/3),
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 15:45
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке.Причем оно будет не по треугольнику а по трапеции
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:01
#8
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке
О как, поясните плиз, а как же нам тогда удержать распор, мы же кладку и проверяем, или здесь еще какое-то подводное течение?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 16:27
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Распор лучше воспринимать затяжкой и не передавать на кладку.В данном случае определяют растягивающие напряжения в кладке по неперевязанному сечению и сравнивают с расчетным сопротивлением
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:50
#10
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Распор лучше воспринимать затяжкой и не передавать на кладку
Бесспорно, но самострой накладывает свои псевдозаконы и распор(небольшой, но есть) передали на кладку.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В данном случае определяют растягивающие напряжения в кладке по неперевязанному сечению и сравнивают с расчетным сопротивлением
В данном случае это уже построено, и часть домов сделали с коньковым брусом и затяжкой, а часть без него типа с затяжкой посередине высоты треугольника стропил (успокоились блин) и естественно распор все равно есть, поэтому и стоит задача, понять будет ЭТО жить или нет?
Так растягивающие напряжения ,я что-то не пойму, почему не надо брать от снега, ведь само себя оно и так несет, ведь построили же, а когда зима придет?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 16:57
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо посмотреть, что хуже со снегом или без снега, тк в первом случае вертикальная сжимающая сила бальше, хотя т распор больше.По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты при снеговой нагрузки и без и сравнить с расчетным сопротивлением кладки.Должен признаться что один раз забыл затяжку поставить так брусовой дом так расперло, что мама не горюй
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 17:20
#12
Manuel


 
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от igr


Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке




О как, поясните плиз, а как же нам тогда удержать распор, мы же кладку и проверяем, или здесь еще какое-то подводное течение?
Уважаемый вы как доктор наук, вроде на вопрос отвечаете, но до ответа мол допри сам, так кладку на срез чтоли проверять. Ибо на сжатие тут не катит,ф-ла с моментами,по которой здесь считали тоже вас не устраивает,так как проверять-то?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты
Каким?
Manuel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 17:56
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
тока посмотри в ф-ле Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Верно, G*h/2.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке.Причем оно будет не по треугольнику а по трапеции
Представим себе вертикальный консольный стержень, защемленный внизу, вес которого ничтожно мал, других вертикальных сил - нет, только горизонтальная Nопр на свободном конце. Что будет удерживать стержень от опрокидывания? Ведь внешних уравновешивающих сил - нету... Думаю, формула в файле все же верная. Поправьте, если нет.

Треугольная эпюра напряжений принята мной как наиболее невыгодная.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 20:12
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если составляется условие равновесия то сумму надо приравнивать к нулю.Вопрос стоял правильно выполнен расчет или нет -так вот расчет выполнен не правильно.Удерживающая сила - собственный вес стены и вертикальная реакция от стропил, опрокидывающая - распор.Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены.Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник.Кто готов меня опровергнуть?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 23:43
1 | #15
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены
Согласен, я выше уже писал

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник
Согласен, прямоугольник - от собств. веса стены, а от изгиба относительно точки опрокидывания - треугольник с напряжениями Rtb (отрыв по шву или камню). При наложении эпюр получится трапецевидная эпюра (как вы ранее заметили) с более сжатой внешней гранью стены.

Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась?
Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов?
А если просто уложить кирпичи без раствора?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 04:09
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Блин ! А почему нельзя сделать как при расчете базы колонны ? Строим эпюру напряжений: Сигма(max) = N/A + M/W, Сигма(min) = N/A - M/W. Где N - вертикальная сила, М - опрокидывающий момент, А - Площадь поперечного сечения кладки под балкой, W - момент сопротивления кладки. Потом проверяем Сигма(max) - чтобы было не больше прочности кладки на сжатие. А вот находить удерживающий момент умножение вертикальной силы на половину толщины стены - считаю не правильно. Удерживающий момент будет равен N*с, где с - расстояние от силы до центра тяжести сжатой зоны кладки - центр тяжести треугольника (если Сигма(min)<0 и эпюра напряжений выглядит как два треугольника). Если же Сигма(max)>0 и Сигма (min)>0, то эпюра напряжений в кладке имеет вид трапеции, следовательно рстянутая зона будет отсутствовать.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 05:52
1 | #17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент а для высоких стен к примеру противопожарных, устраиваются пилоны и стена работает уже по пере вязанному сечению.По поводу расчета повторюсть расчет выполняется по формулам в посте 16, только рассматривается не опрокидывание а работа внецентренно сжатого элемента стены.Не должно быть опрокидывания и формуле надо принимать плюс минус M/w
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 08:03
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
формуле надо принимать плюс минус M/w
Так ведь я так и написал. Тока разделил на 2 формулы
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 09:05
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Формулы правильные, терминология нет.
igr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 10:22
#20
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Формулы правильные, терминология нет.
Эт где же ? Поясните пож-та !
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44