Работа полупортальной связи на сжатие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие

Работа полупортальной связи на сжатие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2012, 16:36 #1
Работа полупортальной связи на сжатие
Anuccia
 
Екатеринбург
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 45

Один большой специалист со мной спорит что все связи работают на растяжение (т.е. часть растягивается, а часть выпадает из работы), а я точно знаю что портальная связь рассчитывается на сжатие, но доказать не могу. Помогите.
Просмотров: 29053
 
Непрочитано 10.10.2012, 16:56
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Портальная связь тоже наполовину растягивается, наполовину сжимается.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 17:03
#3
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


в крестовых связях допустимо считать что при растяжении одно элемента, второй выключается из работы, а в портальных связях так считать нельзя, нужно производить расчет на сжатие. Так я всегда считала, а вы как считаете?
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 17:17
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


по новому снипу стальные конструкции, даже в крестовых связях не всегда можно считать только растяжение.
А уж порталы то в половине случаев вообще не правильно проектируют. не то что считают.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 17:55
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Anuccia Посмотреть сообщение
в крестовых связях допустимо считать что при растяжении одно элемента, второй выключается из работы, а в портальных связях так считать нельзя, нужно производить расчет на сжатие. Так я всегда считала, а вы как считаете?
Только в связях по покрытию такое допустимо. Так считает СНиП.

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А уж порталы то в половине случаев вообще не правильно проектируют
+1000. Просто тупо "мимикрируют"
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 18:02
#6
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


Vavan Metallist, согласна. Про порталы объясните мне, где почитать?
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 18:10
#7
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to Vavan Metallist: Вы намекаете на п.13.21 СНиП?
как то привык - что между колоннами тоже можно (а куда иначе применить п.4 табл.20* ?) и как можно заставить вторую (сжатую) половинку крестовой связи работать на сжатие, если у нее будет гибкость 400 - все равно придется фактически эту связь выкинуть из расчета, как будто есть только растянутая половинка. Кстати, любители все оставлять машине свободно могут пропустить ровно половину усилия в связи - ведь машина не обязана проверять гибкость связи и спокойно засчитает сжатие в связь гибкостью 400

Последний раз редактировалось alexfr, 10.10.2012 в 18:14. Причина: опечатка
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 18:16
#8
Anuccia


 
Регистрация: 01.09.2012
Екатеринбург
Сообщений: 45


alexfr, в п.15.4.12 СП написано что в крестовых связях в покрытии допускается учет только растяжения, кроме зданий 1 ур-ня отв-ти.
Anuccia вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 18:24
#9
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


та я ж, кажется, не возражаю - пункт СП видимо соответствует пункту СНиП - а актуализированного СНиП или СП под руками нет - мы ж с Вованом - незалежни

и вообще - если гибкость связей меньше 200 - то они и в крестовой решетке будут принимать сжатие, а не только растяжение

Последний раз редактировалось alexfr, 10.10.2012 в 18:27. Причина: уточнил
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 19:41
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я не вижу вообще особой проблемы учесть обе связи при крестовой схеме. Ведь одна связь всегда растянута и бубед раскреплением для другой (возражения типа: "загрузи вертикально обе колонны и увидишь какие усилия в связях" не принимаються).
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 02:57
#11
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


раскреплением будет, но там же все равно надо смотреть на гибкость сжатой ветви - она и с раскреплением может быть 300 - и тогда снова:
Цитата:
могут пропустить ровно половину усилия в связи - ведь машина не обязана проверять гибкость связи и спокойно засчитает сжатие в связь гибкостью 400
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 03:53
#12
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Vavan Metallist, поясните пожалуйста, как тогда считать вертикальные связи между колоннами ? Задавать крестовую связь, находить в этих связях усилия растяжения-сжатия, а потом подбирать данную связь на сжатие ? Смысл тогда этогй крестовой связи ? Можно ведь тогда поставить один раскос и считать его на сжатие. Или смысл крестовой связи в том, что растянутая ветвь разгружает сжатую и берет часть усилий на себя ? А потом, все равно надо подбирать данную ветвь на сжатие ? Просто в литературе по КМ пишется, что сжатая ветвь выключается из работы. Я понимаю данный аргумент, если у нас в качестве крестовых связей - канаты (которые физически не работаю на сжатие), а при прокатных связей выключение сжатой ветви означает потерю устойчивости этой ветви ? А вот в серии по колоннам 2.440 пишется, что раму в продольном направлении считать нужно только с учетом растянутой ветви, а сжатую ветвь не учитывать (это касается и определения усилий в растянутой связи). Где истина ? Чему верить ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 10:48
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
как тогда считать вертикальные связи между колоннами ?
В СНиП II-23-81 (по старинке пишу ) находим раздел 6. Потом находим табл.12. И по ней в зависимости от того какой у нас узел пересечения связей принимаем расчетную их длину. В нашем случае она максимум может быть 0.7l1 (поддерживающий элемент прерывается).
Другой вариант - двухветвъевая крестовая связь. Тогда жесткость из плоскости очень большая, а в плоскости небольшая, но в 2 раза зато меньше расчетная длина.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:54
#14
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В нашем случае она максимум может быть 0.7l1 (поддерживающий элемент прерывается).
Другой вариант - двухветвъевая крестовая связь. Тогда жесткость из плоскости очень большая, а в плоскости небольшая, но в 2 раза зато меньше расчетная длина.
Спасибо за комментарии. Но я спрашиваю немного об ином. Как надо задавать в расчетной схеме (например Лиры) крестовую связь ? Как крест с одним прерывающимся, а другим цельным элементом или как одну диагональ (растянутую) без учета сжатой ветви ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:59
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Как надо задавать в расчетной схеме (например Лиры) крестовую связь ?
А че тут непонятного?
Если считаете обе ветви работающими - так их и задавайте. Если одну - просто задавайте одну. Только не учитывайте в колонне от нее усилие на сжатие при расчет фундамента. В схеме ИМХО лучше задавать просто 2 стержня не делая узла их пересечения. Так меньше будет дурацких форм при расчете на динамику.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:34
#16
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если считаете обе ветви работающими - так их и задавайте.
Смысл тогда этого креста, если мы, все равно, будем подбирать элементы на сжатие ? Только для того, чтобы растянутая ветвь разгрузила сжатую ?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если одну - просто задавайте одну. Только не учитывайте в колонне от нее усилие на сжатие при расчет фундамента.
Согласен. Но не только на сжатие фундамента, но и сжатие самой связи не учитывать.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В схеме ИМХО лучше задавать просто 2 стержня не делая узла их пересечения. Так меньше будет дурацких форм при расчете на динамику.
+5.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:50
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Смысл тогда этого креста, если мы, все равно, будем подбирать элементы на сжатие ? Только для того, чтобы растянутая ветвь разгрузила сжатую ?
И уменьшила также ее расчетную длину. Ну, и конечно усилие тогда распределяется на 2 ветви. Просто это как правило значения для связей не имеет, все равно гибкость в них (если здание безкрановое, либо с маленьким краном) будет определяющим сечение параметром.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:04
#18
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Vavan Metallist, а не подскажите расчетную длину портальной связи из плоскости ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:10
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
не подскажите расчетную длину портальной связи из плоскости
Нет Вопрос некорректный. В смысле ничего не означающий.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:22
#20
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Я имею ввиду какой коэффициент расчетной длины брать для элементов портальной свяхи (одноплоскостной) из плоскости этой связи ?
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа полупортальной связи на сжатие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление связи к базе колонны professor_off Конструкции зданий и сооружений 65 13.05.2021 18:26
Погнуло связи SS15 Конструкции зданий и сооружений 207 18.04.2019 10:41
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3) SmeaNi Расчетные программы 10 10.08.2010 09:36
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30