связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3)

связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2010, 14:34 #1
связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3)
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
рассчитываю 5 этажное каркасное здание, пролеты 6х9м. изначально за место диафрагм были предусмотрены связи, сейчас связи хотят убрать. а у меня есть схема со связями, которые заданы стержнями металлическими с шарнирами на концах и схема вообще без связей.а вот усилия в колоннах почему-то почти одинаковые выдаются. получается что связи неправильно заданы в схеме или они настолько мало на себя берут?как разобраться и получить адекватную картину? Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось SmeaNi, 09.08.2010 в 14:42.
Просмотров: 3921
 
Непрочитано 09.08.2010, 14:37
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407


Расчетная схема, не говоря уже про название и версию расчетного комплекса - военная тайна? Карается расстрелом?
P.S. На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 15:01
#3
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Для начала хотя бы выложить сверхсекретную расчётную схему.

Последний раз редактировалось ERS10, 09.08.2010 в 15:13.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 15:07
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,407


ERS10, я этого "как разобраться и получить адекватную картину?" не говорил. Повнимательнее...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 15:48
#5
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


вот схемы, одна со связями другая без них.у меня по всей видимости еще какой-то глюк. вывела РСУ для одной колонне,а в них ветровые загружения не взаимоисключались, хотя в задании РСУ я взаимоисключение делала.задала РСУ через новые, а усилия почти такие же остались на той колонне...
Вложения
Тип файла: zip ТЦ со связями и без.zip (5.96 Мб, 106 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 17:10
#6
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Ветровые загружения L9 - L12 у Вас заданы только на одну сторону(без отсоса). Взаимоисключение для ветровых загружений я Вам задал в обоих файлах. Внимательно смотрите протокол расчёта: измените направление местных осей X на противоположное в элементах 150809, 150968, 152022, 152774, 153903, 154194. Выполните расчёт на устойчивость.

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 21:29
#7
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


я сразу задаю сумму напор+ отсос с одной стороны, по сути получается одно и тоже...
ERS 10, спасибо большое!
я вроде взаимоисключение так же задаю, но почему то в РСУ у меня не всегда адекват...
на устойчивость попробую, но по идее такое здание на устойчивость можно не проверять, на сколько я знаю, такие здания заведомо устойчивы..
меня очень волнует вопрос корректно ли таким образом задавать связи? как учитывать их податливость, какие жесткости правильно задавать? а так же интересует узел сопряжения колонны с металлическим стержнем: я задавала там шарнир по направлению Uy, это правильно?
а еще у меня получается что в колонны заданного сечения не проходят. Арбат по тем усилиям и сечениям которые заведены в скад, с армированием 8 стержнями 28 арматуры, пишет,что коэффициент использования больше 1.
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 21:48
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
я задавала там шарнир по направлению Uy, это правильно?
Yes.
Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
а еще у меня получается что в колонны заданного сечения не проходят. Арбат по тем усилиям и сечениям которые заведены в скад, с армированием 8 стержнями 28 арматуры, пишет,что коэффициент использования больше 1.
Коэффициент расчётной длины какой задаёте? попробуйте умножить длину колонны на k=0,7.
я сразу задаю сумму напор+ отсос с одной стороны, по сути получается одно и тоже...
Нет!!! Это не одно и то же! Моменты в крайних(с наветренной стороны) колоннах существенно уменьшатся! Тогда и связи могут не понадобиться.
Позвольте с Вами не согласиться.

Последний раз редактировалось ERS10, 10.08.2010 в 01:12.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:26
#9
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


интересно стало, а что должно получиться после этих умножений?
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2010, 22:33
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Должно получиться то, что нужно задать:
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
ветровое давление с наветренной стороны.
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
ветровое давление с подветренной стороны(отсос).
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 09:36
#11
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Цитата:
Коэффициент расчётной длины какой задаёте? попробуйте умножить длину колонны на k=0,7.
я так и задаю,у меня же полный монолитный каркас.
Цитата:
я сразу задаю сумму напор+ отсос с одной стороны, по сути получается одно и тоже...
Нет!!! Это не одно и то же! Моменты в крайних(с наветренной стороны) колоннах существенно уменьшатся! Тогда и связи могут не понадобиться.
не вижу особой разницы, потому что я же ветровую нагрузку прикладываю к перекрытию, если я с одной стороны приложу напор, а с другой отсос, то ведь все равно на перекрытие придется сумма этих нагрузок,разве не так? к тому же и напор и отсос прикладываются в одном загружении, значит и на колонны она придется также.
SmeaNi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > связи в монолитном ж/б каркасе (scad 11.3)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17