Проектирование трубопроводов из pvc.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектирование трубопроводов из pvc.

Проектирование трубопроводов из pvc.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 10:57 #1
Проектирование трубопроводов из pvc.
nlo740
 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242

В каком нормативе можно посмотреть с каким шагом закладываются прямые муфты, для склейки, с каким шагом разборные (либо фланцы), и где глянуть описание мер по защите от температурных перепадов (петли, скользящие опоры, компенсаторы и т.д.)?
П.С. Я конструктор, занимаюсь оборудованием, с трассировкой труб пока не сталкивался, вопрос - откуда начинать копать?

П.П.С. Прокладка в помещении.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
Просмотров: 2747
 
Непрочитано 24.10.2012, 22:44
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Посмотри СП 40-102-2000, СН 478-80, СН 550-82, а лучше запроси инструкцию у конкретного производителя.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 23:14
#3
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
откуда начинать копать?
С температуры теплоносителя...
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 08:08
#4
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


2 KronSerg

Посмотрел нормативы, у производителей трубы идут длиной по 5 и 6 метров. На каждые 5 метров закладываем по прямой муфте, а разборные фланцевые соединения рекомендовано ставить как можно реже.
Моя задача: Трубопровод 40 метров Dy200...250 на высоте 6 метров, опоры через каждые 2 метра, если есть возможность собрать общий коллектор то какая максимальная длинна может быть у неразборного участка?
Ихмо. Делать прямой участок в 40 метров утопично - температурные расширения и проблемы при монтаже. Должны быть компенсаторы, согласно СП 40-102-2000.

20...25 град. 6...16 бар. Вода разной степени очистки...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.

Последний раз редактировалось nlo740, 25.10.2012 в 08:44.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 11:27
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
Моя задача: Трубопровод 40 метров Dy200...250 на высоте 6 метров, опоры через каждые 2 метра, если есть возможность собрать общий коллектор то какая максимальная длинна может быть у неразборного участка?
максимально возможное, чем меньше соединений, тем меньше вероятность протечки в местах соединения

Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
Ихмо. Делать прямой участок в 40 метров утопично - температурные расширения и проблемы при монтаже. Должны быть компенсаторы, согласно СП 40-102-2000.

20...25 град. 6...16 бар. Вода разной степени очистки...
согласно СП устанавливайте компенсаторы и неподвижки
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 11:41
#6
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


2 freese

Пока к этому и пришел. Строгих рекомендаций типа "через 10 метров обязательно ставить разборное соединение" нет.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 12:29
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
2 freese

Пока к этому и пришел. Строгих рекомендаций типа "через 10 метров обязательно ставить разборное соединение" нет.
и не найдете, т.к. смысла в этом нет
freese вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 13:59
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Не надо никаких разборных соединений! А вот неподвижные опоры и компенсаторы - обязательно. Тепловое удлинение таких труб больше, чем у стали. Не забывайте, что при расчете удлинения надо учитывать температуру монтажа труб.

Да и со скользящими (подвижными) тоже внимательней. Пластиковые трубы (любые) сильно провисают, для них опоры надо часто делать. Иногда даже в виде сплошного основания из уголка или швеллера. Для трубы диаметром 40 расстояние 2 м многовато будет. Лучше опор поменьше сделать, а трубу по металлу провести - это дешевле окажется.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 14:14
#9
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Для небольших диаметров "лотки" предусмотрены. Температуру +40 для монтажа учитываем и перепад до +20 рабочей.
По поводу полного отсутствия разборных соединений, получается трубы прям на высоте клеятся???
П.С. соединения клеевые. Коэф. линейного расширения у ПВХ примерно в 5 раз больше стали...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 14:20
#10
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
По поводу полного отсутствия разборных соединений, получается трубы прям на высоте клеятся???
можно и на земле, а потом плетью поднимать и крепить. Это уже зависит, как вам удобнее монтировать
freese вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2012, 19:38
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Требований для удобства монтажа именно на эстакаде ты не найдёшь, тут нужно принимать решение самостоятельно. Если уж решил применять соединения на клею, то ИМХО лучше клеить прямо на высоте, просто чтобы почувствовать себя в шкуре тех, кто это будет ремонтировать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 20:10
#12
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


Не принял, заставили принять...
Собственного тема о том, чтоб совета спросить.
Коллектор, 40 метров с ответвлениями, как не напортачить?
Надеялся на норматив. Остается в сухом остатке малый опыт и авось здравый смысл.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Проектирование трубопроводов из pvc.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы May_Ever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2015 12:28
Проектирование трубопроводов kalimah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 01.08.2013 06:48
Проектирование трубопроводов pomka Прочее. Программное обеспечение 35 28.04.2013 12:29