перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна

перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2012, 20:38 #1
перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна
Genry
 
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 45

Коллеги, какой перерыв при бетонировании допускается (между подходом миксеров), если проектом не учтено устройство холодных швов? Технологически забетонировать требуемый объем не составляет труда, боюсь миксера застрянут где-нибудь.
Речь идет о бассейне-отстойнике, потому и боюсь незапланированных и неподготовленных холодных швов.
Просмотров: 2789
 
Непрочитано 24.10.2012, 21:29
#2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


По хорошему это по заключению лаборатории, до начала схватывания бетона. А так 0,5 часа в ППР фигурирует.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:39
#3
Genry


 
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 45


Проблема в том, что не могу найти законодательной базы. А так если в ППР не стоит, то и предъявить получается нечего строителям?
Genry вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 15:11
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


В любом случае у вас будет гидроизоляция.

СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
Там написано что-то вроде или даже буквально:
Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
до начала схватывания бетона
ППР не может гарантировать эту цифру, и потому даже если она там есть, то она ориентировочная для составления графика.
Как в реальности отмечают срок схватывания не знаю. Может быть и заключение лаборатории.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 15:13
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401


Вроде широко применяются в холодных швах расширяющиеся шнуры. Как вариант - закупить заранее на 1 периметр, и если понадобится использовать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 12:30
#6
VadoZ

young engineer
 
Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65


Все что нашел по этому поводу:

9.36 Бетонирование должно осуществляться, как правило, с соблюдением непрерывности процесса и сохранением свойств бетонной смеси. Необходимый или вынужденный перерыв в бетонировании не должен превышать 1,5 ч.

ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОННЫХ РАБОТ
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

П2-2000 к СНиП 3.03.01-87
VadoZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 20:14
#7
Genry


 
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от VadoZ Посмотреть сообщение
Все что нашел по этому поводу:


Это уже что-то! Спасибо огромное!
Genry вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
Каталог типовых сборных ж/б конструкций промышленных зданий желтый Железобетонные конструкции 4 14.05.2006 17:49