| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Потечёт ли такая кровля по профлисту?
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 7631
|
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
Прошу отвечать по-существу. В данном случае вентиляцию делать не имеет смысла, так как уклона нет. Последний раз редактировалось Forum4anin, 08.11.2012 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
1)вроде как точка росы не должна вообще попадать на конструкцию утеплителя
2)нет слоя водоизоляции между стяжкой и утеплителем 3)стык герметизировать вообще смыла нет, т.к. он снизу, если уж над ним накопится вода, то потечет она вниз или будет накапливаться в утеплителе - разница не велика 4) узел прохода трубы водостока через профлист сложный, антикоррозионное покрытие срежут, будет корродировать А по опыту обследования кровель - плоские требуют ухода, очистки постоянной. Сейчас меняют плоские крыши на скатные зачастую, т.е. для невысоких зданий лучше скатные делать Пароизоляция защищает утеплитель от пара СНИЗУ, чтобы он не набирал влагу из помещения Последний раз редактировалось ник25, 08.11.2012 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
в руководстве Технониколь по мембранам ТПО есть озднозначный пункт по которому нельзя в кровлях на профнастиле использовать ЦП стяжки, и любые другие стяжки. А в остальном ваш пирожок правильный, верхний утеплитель ТехноРуф В, нижний соотв. -//- Н, пароизоляция профлист, флюгарки из расчета 1 штука диаметром 110мм на 500м2 кровли, я обычно ставлю минимум 2, на всякий )
|
|||
|
|||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, в серии 2.460-18 "Выпуск 1. Узлы при уклонах кровель до 10%. Рабочие чертежи" есть указание на то, что в цементно-песчаных стяжках должны предусматриваться температурно-усадочные швы размером 6х6 метров (хотя за первую цифру не ручаюсь, у меня в скане серии в норме не видно) . Хмм... Если честно - ни в одном проекте не видел, чтобы предусматривали. В моем случае стяжка армируется. Арматура может воспринять температурные воздействи. Ширина крыши 60 метров, надо ли разбивать или нет? (Знаю, что в нормах максимальная ширина для подобных конструкций около 30 метров, но здесь немного другое). Последний раз редактировалось Forum4anin, 08.11.2012 в 12:58. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Профлист у вас - несущий слой, а не водоизоляционный, какой смысл его гидроизолировать?
Если у вас утеплитель намокнет так, что начнет капать, то это уже не утеплитель и его надо менять, хотя обычно это происходит не из-за конденсата, а из-за протечек кровли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Пароизоляция не пропускает ни в какую сторону, иначе это не пароизоляция. Ее смысл - отсечь поступление влаги с паром со стороны помещения зимой, когда влагоперенос идет в сторону меньшей температуры. Точка росы не имеет значения - обычно она попадает в утеплитель, но если нет водяных паров (из-за пароизоляции), то и бояться нечего. Гидроизоляция должна быть сверху абсолютно герметичной - иначе это брак. На практике положить пароизоляцию без дыр не удается (но надо стараться), для высушивания утеплителя применяют либо флюгарки с вентканалами, как написал SergeyAB, либо паропроницаемое покрытие в виде тех же полимерных мембран.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Цитата:
... Да, это имелось в виду про гидроизоляцию, что она должна пропускать пар наружу, иначе конденсат будет оставаться в утпелителе. Цитата:
Вот кровельный аэратор - он высокий и может организовать тягу (ИМХО). Последний раз редактировалось Forum4anin, 08.11.2012 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Я его и имел в виду (просто "по-уличному" выразился). А тягу они организовывают не из-за высоты, а, в основном, из-за разницы температур внутри и снаружи - водяной пар двигается в более холодном направлении (там меньше давление).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82
|
Спасибо, начинаю кое-что понимать в плоских кровлях -). Никогда не задавался вопросом, так как это заставляли делать архитекторов, а на новой работе у нас сейчас это делают конструкторы, поэтому и вопросов много.
А про температурно-усадочные швы в стяжке кто-нибудь подскажет? Последний раз редактировалось Forum4anin, 08.11.2012 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Прежде, чем по форумам искать информацию, не мешало бы СП 17.13330.2011 (кровли) изучить, понять его, местами выучить. Форумы - они для подспорья и выяснения мнений по спорным или не понятным вопросам. Offtop: А то такая ... в терминах и определениях, что хочется задать вопрос: "Почём нынче дипломы?"
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
![]() Есть такая пленка называется ветрозащита, используется в дышащих кровлях и вентфасадах при мягком утеплителе...(с вентзазором м/у утеплителем и "ограждающей"), к-я выпускает пары из утеплителя и не пускает воду(конденсат) в утеплитель... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2012
Сообщений: 20
|
стяжка не нужна совсем, вместо нее пеноплекс кладут, а поверх уже маты, перепад за счет матов не очень хороше решение, (но решать вам)
протекает только наружняя мембрана и вода соответственно только из за этого. Влага, пар, точка россы - все в пеноплексе, тогда и капать не будет. Капает либо изза нуетепленной ливневой - конденсат, либо дырки в ней же, либо дыры в наружней мембране, а не изз за пароизоляции. воронки делают с подогревом и тогда не будет мучений. и в эксплуатации надо весной и осенью чистить, это уже для главного инженера по эксплуатации. если рассчетная норма по воде не проходит, делают переливы примерно 200 мм выше уровня наружней мембраны, прямо через парапет проход канализационной трубой наружу (смотрится конечно уродливо, но залповые ливневые проблемы решает) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Аэраторы не только порветривают кровлю. их главная задачи выравнивать давление сверху и внутри. Всегда есть строительная влага внутри. . кровля нагреватся и если нет аэтаторов, то рвет верхний ковер. вздувается. это самая большая проблема в кровлях.
PS я себе построил домик с плоской кровлей. никаких проблем нет. переходят на скатный только в старых домах где верхние слои укатаны из дешевого материала типа старого рубероида на картонной основе он за 2 года сгнивает. также важна верхняя посыпка. У вас мембрана поэтому немного я поофтопил в другом направлении. Кстати я резал на карты 6х6. правда не по всей толщине. не уследил за рабочими. Так стяжка при нагреве толкнула все парапеты по периетру. .немнгоо но толкнуло. порвала вертикальными трещинами угловые перевязки парапетов. т.е трещины раскрываются к верху на 3мм. процесс уже устаканился. и после отделки видно не будет еще PS :по финансовымм причинам долго укладывал кровлю. на пароизоляции из-за дождей были лужи см 3-5. кровлю полностью укатал. вода осталась. после 2 лет пробивал месяц назад крышу для стояка дымохода. вскрывал весь пирог. так вот воды совсем нет ![]() Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 13.11.2012 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20
|
В такой кровли уклон дешевле делать уклоном балок, если нет возможности то можно выполнить готовыми клиновидными плитами делает технониколь,
вместо ТПО мембраны я бы лучше применил ПВХ т.к.ремонт ТПО это большая проблема. Стяжка в данном пироге бесмысленна, поверх вернего слоя утеплителя укладывается мембрана с механическим креплением к основанию, телескопическим крепежем. По точке росы можете не переживать такие кровли делаются сейчас почти на всех торговых, логистических центрах, ведут себя нормально, если есть пароизоляция, главное ее качественно сделать, швы должны склеиваться, пароизоляция заводится выше утеплителя, Техноэласт Барьер это самоклейка - отличный выбор, но температура применения не ниже +5 градусов, зимой лучше применять наплавляемую например Унифлекс ЭПП, Биполь ЭПП. В вашем случае пирог будет выглядить следующим образом 1. Гидроизоляционная мембрана ПВХ. 2. Минераловатные плиты РУФФ БАТТС В. 3. Клиновидная теплоизоляция от 10 мм до 306 мм 4. Менераловатные плиты РУФФ БАТТС Н. 5. Пароизоляция Техноэласт Барьер или Унифлекс ЭПП. 6. Профнастил. Недавно делал подобную кровлю могу скинуть чертежи. Последний раз редактировалось Антон34, 13.11.2012 в 22:15. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Что это за справка такая ? | san822 | Разное | 12 | 25.01.2009 16:39 |
Мягкая кровля в составе КМ | Ильнур | Архитектура | 20 | 20.11.2008 19:56 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |