Состав ПД регламентируется:
Постановлением правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. "О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ" можно также посмотреть недавно выпущенный ГОСТ 21.502-2007. Правила выполнения проектной и рабочей документации МК |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Постановление 87 сваливает АС, КМ, КЖ, КД и др. В одну кучу - КР. Вообще из этого постановления ничего не становится ясным и по другим вопросам. Действительно постановили.
Осталась надежда на 21.502-07.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗДЕЛ 5 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ СН 460-74 Насколько мне известно на сегодняшний день более внятного действующего документа на интересующую вас тему нет, хотя давно пора уже разработать. А недавно выпущенный ГОСТ 21.502-2007 уже у кого-то есть? Если да, тогда придется ругаться с поставщиками нормативных документов ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39
|
Учитывать работу профнастила в пространственной работе конструкции - это одно. Сечение анкерного болта, кстати, назначаете тоже вы, а учитывается он почемуто в разделе КЖ.
![]()
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
пример- 1-профнастил по прогонам, профнастил беспрогонов, по которому идет мягкая кровля-Делаем раскладку и считаем метизы. 2-профнастил подшивается к прогонам/балкам снизу для косметики (ненесущий) неделаем раскладку и метизы
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
П.12: "..Сечение анкерного болта, кстати, назначаете тоже вы, а учитывается он почемуто в разделе КЖ.." он там не только учитывается, а еще и назначается из расчета на анкеровку, т.е. длина и конструкция определяются там, и там же остается.
"...делают архитекторы..." у меня не делают. Нельзя доверять свои расчетные вещи кому-то. Вы например считаете, что достаточно указать частоту. Я же укажу конкретную марку саморезов, винтов, заклепок, укажу частоты по крайним прогонам, в крайние листы, укажу что в таких-то осях эти крепления являются элементами диафр. жест-ти и подлежат ТЩАТЕЛЬНОМУ исполнению и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39
|
Да, все так... , вот это не понятно:
Цитата:
__________________
Раньше камни струёй дробил, а теперь и снег не тает. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Было так: заказчик заключил договор с двумя конторами, одна делает ТХ и АС (промпредприятие), а другая - КМ и КЖФ(фундаменты). Договор был заключен как всегда по принципу "ура! вперед на мины!". Миной оказалась кровля - описана на п.1. Разговор между конторами такой: "это должны делать вы - нет, это должны делать вы". Нет чтобы "это будем делать мы - нет, это делать будем мы"
![]() Теперь справедливой основой будет являться ГОСТ 21.502 - спасибо Даниле, Анкноу и др. Теперь я в глазах заказчика - спец невиданной грамотности ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2007
Россия
Сообщений: 32
|
Цитата:
В тот же день его можно было получить через своего дилера используя механизм частичного обновления. А с 5 ноября он рассылается пользователям на дисках в рамках месячного обновления за октябрь. Может быть вы обновляетесь ежеквартально? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2008 в 23:06. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мягкая кровля зимой | kochan | Архитектура | 3 | 13.07.2007 16:13 |
Мягкая кровля | Kundera | Разное | 2 | 14.05.2007 23:14 |
плоская мягкая кровля большой площади | Filcarpenter | Архитектура | 2 | 07.03.2007 12:38 |