| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
конденсат под ламинатом
PROrab
Stavropol
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 360
|
||
Просмотров: 9336
|
|
||||
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65
|
Я тоже предположу 2 возможные причины:
1. По вашим трубам может в какой-то период протекала не горячая а холодная(или охлажденная) вода. А в помещении было тепло..к примеру. 2. Возможно у вас слишком толстая стяжка (она вроде для "теплых полов" нормируется). Тогда при длительном проветривании помещения может быть перепад температур. Как посоветовал slava217 просушите полы, если дело было во влажности стяжки то это исправит проблему. Если появится снова влага, обрезайте и глушите ваш "теплый" пол. |
|||
![]() |
|
||||
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Сообщений: 65
|
СП 41-102-98
или луче почитать на сайте валтека http://www.valtec.ru/make/warm-floor-faq.shtml зададите любой вопрос и вам ответит специалист) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На трубе конденсат ручьем как бороться? | Suom | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.07.2012 13:56 |
Конденсат в межферменном пространстве | Паша П.М. | Архитектура | 1 | 15.12.2010 14:53 |
Дросельная задвижка на газовый конденсат с 80 до 3 атм. | Mikhail | Инженерные сети | 7 | 13.09.2010 11:45 |
Как убрать конденсат с перегородки? | Дмитрий Земсков | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.08.2010 06:43 |
Течет крыша или конденсат??? | _Oleg_ | Технология и организация строительства | 14 | 24.02.2010 16:48 |