Как понять практически непучинистый грунт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как понять практически непучинистый грунт

Как понять практически непучинистый грунт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2012, 14:43 #1
Как понять практически непучинистый грунт
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809

Добрый день форумчане!
В "ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация", в приложении Б есть таблица 27Б, как понять ПРАКТИЧЕСКИ НЕПУЧИНИСТЫЙ?????
Просмотров: 7702
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:54
#2
shur


 
Регистрация: 07.10.2009
СПб
Сообщений: 24


Это значит, что грунт пучинистый, но силы морозного пучения малы.
Если в проекте не предусмотрены мероприятия по защите грунта основания от замачивания, то грунт принимаем пучинистым.
Вышеизложенное - ИМХО, со ссылкой на здравый смысл.
shur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:01
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Даже если этим грунтом является конкретно песок средней крупности но водонасыщенный.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:09
#4
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


моё ИМХО: грунт непучинистый, но возможно появление прослоек и пр., могущих привести к появлению морозного пучения.
т.е. мероприятия по защите лучше всего предусмотреть.
koster вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:12
#5
shur


 
Регистрация: 07.10.2009
СПб
Сообщений: 24


Цитата:
Даже если этим грунтом является конкретно песок средней крупности но водонасыщенный.
Нет.
Цитата:
Сообщение от shur Посмотреть сообщение
Если в проекте не предусмотрены мероприятия по защите грунта основания от замачивания, то грунт принимаем пучинистым.
- относится только к глинистым грунтам.

Цитата:
грунт непучинистый
по "ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация" - грунт пучинистый с относительной деформацией пучения < 0,01.
По поводу необходимости мероприятий судить сложно - нет данных, да и формулировка вопроса об этом не упоминает.

Последний раз редактировалось shur, 03.12.2012 в 15:25.
shur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:30
#6
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Спасибо за разъяснение, у нас габионная стенка от 1 до 1.5 м. В 10 метрах Река, подошва на 0,5 м выше уровня воды. если вы хотели конкретику.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:40
#7
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


состав смотреть нужно. Вероятно примеси пучинистых все же присутствуют, но очень малый процент. Смотреть так же данные по другим скважинам. В этой скважине может оказаться меньше примесей, в соседней больше. Возможно есть смысл к слабопучинистым его отнести и не ломать голову. С другой стороны возможно запросить у изыскателей бумажку, подтверждающую, что этот грунт является например непучинистым и так же не ломать голову. Ну и на всяк пожарный нужно иметь ввиду, что изыскания экспертиза может так же зарубить, фундаменты соответственно полетят паровозом, поэтому рассматривать ситуацию желательно в целом.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 17:08
#8
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


У нас геологи перестраховываются и на все непучинистые грунты пишут "практически непучинистые". На себя ответственность ни в жизнь не возьмут.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 18:13
#9
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Всем спасибо, с наших геологов тоже особо не спросишь.
ILIYA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как понять практически непучинистый грунт



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
С какого момента грунт считать промерзшим? engineer Основания и фундаменты 22 23.12.2008 14:38
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
Дислоцированный грунт X-DeViL Основания и фундаменты 7 27.08.2007 15:00