В качестве ограждения котлована используются металлические трубы с деревянной забиркой. Размеры котлована небольшие : 15x18 глубиной 6 метров. Вода до дна котлована не доходит, геология:суглинки, пески.
Здание строится в исторической застройке, до памятника архитектуры 6 метров от строящегося здания.
Вопрос:
какой способ наиболее приемлем:
1. вибропогружение при помощи ВПП-2А
2. установка в предварительно пробуренные скважины
3. вдавливанием труб в грунт.
Склоняюсь к третьему решению, т.к. волнует вопрос вибрации. Какие машины наиболее применимы для вдавливания? По сравнению с вибропогружением такая технология намного дороже?
Просмотров: 7592
 
Непрочитано 04.12.2012, 00:52
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


объём работ маленький - любая технология дорого будет.
Есть высокочастотные вибропогружатели - практически не оказывают воздействия на окружающий массив.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:37
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
3. вдавливанием труб в грунт.
Склоняюсь к третьему решению, т.к. волнует вопрос вибрации. Какие машины наиболее применимы для вдавливания? По сравнению с вибропогружением такая технология намного дороже?
Согласен. Отечественных высокочастотных не бывает. А аренда импортных может влететь в копеечку.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:39
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
Здание строится в исторической застройке, до памятника архитектуры 6 метров от строящегося здания.
Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
Размеры котлована небольшие : ... глубиной 6 метров.
Вы там совсем озверели. Какие трубы ? Они же прогнутся внутрь котлована и вызовут деформации поверхности.
У вас памятник может на дно котлована переехать.

Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
3. вдавливанием труб в грунт.
В Питере это был бы единственный вариант из-за сгнивших лежней под фундаментами находящимися в состоянии предельного равновесия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 14:49
#5
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Второй вариант тоже может подойти если скважина будет устойчивой и не осыпится, трубу погрузить завинчиванием
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:13
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
если скважина будет устойчивой
а она не будет
Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
суглинки, пески
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:14
#7
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а она не будет
а почему бы и нет, бентонитовый раствор в помощь

Последний раз редактировалось Александр 1982, 05.12.2012 в 15:20.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:27
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
Размеры котлована небольшие : ... глубиной 6 метров.
Вы там совсем озверели. Какие трубы ? Они же прогнутся внутрь котлована и вызовут деформации поверхности.
У вас памятник может на дно котлована переехать.
После начала вдавливания "памятник" вверх полезет. А вот когда начнут котлован откапывать, он неизбежно устремится вниз, ибо грунтовка уйдет, лежни высохнут и домик начнет трещать помалу. Из-за обилия таких ситуаций в Питере написали специальный ТСН. Всем надоело это уже Кстати ТС может и не из Питера... А что за "памятник" у вас? Надеюсь не Эрмитаж

Цитата:
а почему бы и нет, бентонитовый раствор в помощь
Вы видимо с бентонитовым раствором по взрослому не работали. Это хуже чумы.

Последний раз редактировалось bonacon, 05.12.2012 в 15:33.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:37
#9
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
Размеры котлована небольшие : ... глубиной 6 метров.
Вы там совсем озверели. Какие трубы ? Они же прогнутся внутрь котлована и вызовут деформации поверхности.
У вас памятник может на дно котлована переехать.
А чему там прогибаться, сделать расчет и по расчету трубу принять, да распорную систему предусмотреть. Сейчас реализуем проект: котлован глубиной 9 метров, шпунт обычная труба 325*10 да распорная система, все стоит нормально ни чего не выгибается

Цитата:
а почему бы и нет, бентонитовый раствор в помощь
Вы видимо с бентонитовым раствором по взрослому не работали. Это хуже чумы.


Если в данной ситуации возможно его применить. то зачем отказываться?!

Последний раз редактировалось Александр 1982, 05.12.2012 в 15:42.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:41
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
все стоит нормально ни чего не выгибается
Все конечно стоит нормально, но деформации неизбежно есть и любой шпунт выгибается под давлением грунта, и труба и Ларсен и т.п. Просто на глаз это не заметно. Если на памятнике будут маячки, а подрядчик обязан мониторить прилегающую застройку, то тахеометр покажет такие прыжки зданий, что глазам своим не поверите.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2012, 16:15
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
После начала вдавливания "памятник" вверх полезет.
Но тут то трубы. Хотя смотря сколько их будет.
Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
бентонитовый раствор в помощь
У нас в СПб этого мало. Скважина будет устойчива, но деформации стенок всё равно будут = деформации памятника.
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
лежни высохнут и домик начнет трещать помалу
Да, лет через 5.
Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
и по расчету трубу принять
У нас в СПб у КЖ по результатам подобного расчёта обычно получается, что шпунт не проходит по деформациям и принимается стена в грунте и т. п. Или ломается здание-памятник и расселяются жильцы. Хотя смотря что за геология. Может я преувеличил. В СПб в центре вроде суглинки, но очень непрочные по верху. Поэтому самое глубокое метро.
Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
все стоит нормально ни чего не выгибается
Стоять ограждение котлована будет, но деформации основания соседнего памятника будут превышены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 21:38
#12
Виктория_Вика


 
Регистрация: 02.11.2012
Сообщений: 33


А можете назвать наиболее применимую машину для вдавливания в России?


Да можно сделать укрепление фундаментов памятника архитектуры.
Виктория_Вика вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 07:03
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Виктория_Вика Посмотреть сообщение
Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована)
Наиболее приемлемы "завинчиваемые сваи" Гидроспецфундаментстрой.
Представляют из себя полую трубу с "башмаком" на конце и с навивкой из арматуры по боковой поверхности.
Погружаются без лидерной скважины за счет вращения и с задавливающим усилием.
Не разуплотняют грунт, что важно для расположенных рядом домов.
Недорого...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 07:38
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Наиболее приемлемы "завинчиваемые сваи" Гидроспецфундаментстрой.
А у них разве есть сертификат и методика расчета утвержденная? Мы хотели их как-то применить, но производитель отказался нам предоставить всю информацию... за неимением таковой.
 
 
Непрочитано 09.12.2012, 07:48
#15
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В Гидроспецфундаментстрое два типа завинчиваемых свай:
-железобетонные (распространения не получили);
-трубчатые (для ограждения котлована).
Методика расчета ограждения котлована остается прежней, как для шпунта из труб с деревянной (металлической) забиркой.
Отличие заключается только в способе погружения трубы (вращение под нагрузкой).

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 07:51
#16
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Методика расчета ограждения котлована остается прежней, как для труб с деревянной (металлической) забиркой.
А сами сваи сертифицированы? На сколько знаю, они "кустарным" способом делаются.
Да и что-то я сомневаюсь, что методика таже самая... Мы же не про котлован говорим, а про сваю... саму по себе с ее несущей способностью...
 
 
Непрочитано 09.12.2012, 08:06
#17
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


На базе в Крекшино на трубу навивают арматуру и заваривают нижний конец трубы. Других отличий от простой трубы НЕТ.
Используется в качестве шпунта для ограждения котлована.
Применять в качестве сваи для восприятия нагрузок от веса здания нельзя, т.к возникают проблемы с качественным обетонированием внутри-трубного пространства и с консолидацией грунта по боковой поверхности трубы.
Были идеи и даже проведены некоторые работы, но платить за дальнейшие исследования никто не хочет..., а тема - перспективная (использовать как сваи).

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 08:27
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
на трубу навивают арматуру и заваривают нижний конец трубы. Других отличий от простой трубы НЕТ.
Эт я знаю, поэтому и спросил.
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Используется в качестве шпунта для ограждения котлована.
По каким нормам? Норм вроде как и нет на применение таких "свай" даже в качестве шпунта...
Хотя идея и хорошая, не спорю... и относительно дешевая, но применять ее я бы не стал, без "веского" обоснования.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 09.12.2012 в 08:43.
 
 
Непрочитано 09.12.2012, 11:42
#19
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
но применять ее я бы не стал, без "веского" обоснования.
Конечно, Ваше право...
"Завинчиваемые сваи" уже много лет широко применяются в Москве в качестве шпунтового ограждения.
К сожалению, даже сжатое фото не удается прикрепить. Даю ссылку...
http://fotki.yandex.ru/users/tekhorg...542299/?page=0
Выполнял работу ПСФ КРОСТ...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 16:57
#20
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
"Завинчиваемые сваи" уже много лет широко применяются в Москве в качестве шпунтового ограждения.
Ок, учту, но только как шпунтовое ограждение пока...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? Sew Разное 3 27.12.2010 21:49
Подскажите пожалуйста. Нормы для ветаптеки, ветклиники. Типовые проекты. Александр1801 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.10.2010 16:31
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15