Нагрузка на ограждение балкона жилого здания
iva_nko
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118

Коллеги, возник вопрос! Нужно посчитать и спроектировать ограждение балкона. Ограждение кованое. Горизонтальная нагрузка по СНиПу 30кгс/м на перила ограждений балконов и лестниц жилого дома. В серии 1.256.2 для общественных зданий стоит значение 100кгс/м. Сам думаю, что 30кг/м как то маловато будет... Так как быть кто то сталкивался с подобными вещами? И еще, каким должно быть предельное горизонтальное отклонение перил?
Спасибо за участие!

Последний раз редактировалось iva_nko, 19.12.2012 в 12:41.
Просмотров: 17864
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:49
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


см Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 15:50
#3
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
см Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
смотрел и СП смотрел. Там касательно темы ни что не поменялось.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:06
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Сам думаю, что 30кг/м как то маловато будет...
Извитите конечно, а вы 30 кг то подымите? Если да то подымите и еще раз подумайте над своим вопросом. Если балкончик метров так 6 то интересно было бы взглянуть на ваше кованное ограждение... По мне так 30кг это нормально. Если бы это выполнялось на всех новостройках, то я бы реже смотрел на верх.
Хотя если в дальнейшем балконы будут остекляться, то я бы хотел бы чтобы мой далкон был посчитан на 100кг/м .
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 16:08
#5
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Извитите конечно, а вы 30 кг то подымите? Если да то подымите и еще раз подумайте над своим вопросом. Если балкончик метров так 6 то интересно было бы взглянуть на ваше кованное ограждение... По мне так 30кг это нормально. Если бы это выполнялось на всех новостройках, то я бы реже смотрел на верх.
горизонтальная нагрузка это не вес, который я могу или не могу поднять (кстати всего лишь небольшой мешок цемента), а вес человека (или нескольких), облокотившихся на это ограждение. Сравнивая 30 кг с весом человеком, я думаю, что это маловато, и потом не просто так в серии брали 100кг/м.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:18
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ну я думаю что если упереться ногами в стену то можно и 100 килограммовый лимит исчерпать. К сожалению в новостройках с кирпичным ограждением в полкирпича думаю и 30кг/м (по факту) нету...
Я не к чему не подталкиваю, а просто хотел указать что на мой взгляд 30кг/м это ни так уж и мало. Но 100 естественно лучше.

Последний раз редактировалось vit.z., 19.12.2012 в 16:34.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 16:34
#7
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну я думаю что если упереться ногами в стену то можно и 100 килограммовый лимит исчерпать. К сожалению в новостройках с кирпичным ограждением в полкирпича думаю и 30кг/м нету...
Я не к чему не подталкиваю, а просто хотел указать что на мой взгляд 30кг/м это ни так уж и мало. Но 100 естественно лучше.
у меня металлическое....
если человек массой 80кг облокотиться на ограждение так, чтобы угол наклона тела к вертикали был 20 град, то как раз будет 30 кг горизонтальной нагрузки.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:43
#8
CuHonTuK

инженер-смотритель зданий и сооружений
 
Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
Сообщений: 27


День добрый!
На мой взгляд 30 кг это горизонтальная нагрузка, а не вертикальная....
P.S.: в нормы не заглядывал

зЫ: А ЭТО УЖЕ УПОМЯНУЛИ.....
__________________
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
CuHonTuK вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:49
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Да бы не просыпаться ночью в холодном поту, примите не 30, а 80.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 17:23
#10
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CuHonTuK Посмотреть сообщение
На мой взгляд 30 кг это горизонтальная нагрузка, а не вертикальная....
Так никто и не сомневался что она горизонтальная.

Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
если человек массой 80кг облокотиться на ограждение так, чтобы угол наклона тела к вертикали был 20 град, то как раз будет 30 кг горизонтальной нагрузки.
Не совсем так. Если принять центр массы человека по середине, то у меня получается 15кг. Так что спокойно группа из пьяных товарищей может облокотится на ваши перила и плеваться вниз. Да и вообще кто сказал. что ограждение балкона служат именно для того, чтобы на них облокачиваться, да к тому же и не одному человеку? У кого то может возникнуть мысль повесить на ограждение кондиционер (консольно) и еще всякий хлам... а кто то захочет перекинуть канат на соседский дом или повесить какую нибудь антенну. Все не предусмотришь...а надо? Мы просто все привыкли к надежному, советскому... если перила, то такие чтоб на них еще прыгать можно было, если трубы отопления, то такие чтоб по ним до потолка можно было залезть (в детстве было)...
Ну а если есть возможность, то посчитайте на 80 или даже 100, запас никогда не помешает.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 18:28
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


перила рассчитываются на горизонт. н-ку 80 кг/м см Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* п8.3.2.в и п.8.3.4
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 22:20
#12
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
и потом не просто так в серии брали 100кг/м.
А не видно что серия на общественные здания? Вы еще на трибуны стадиона серию найдите и рисуйте с нее жилье.

Цитата:
Ну а если есть возможность, то посчитайте на 80 или даже 100, запас никогда не помешает.
Да сразу нужно на удар тяжелого транспортника закладываться, чего там. Потом получаются навесы под шестерку поликарбоната на каркасе способном бетонные плиты в три ряда нести.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 09:54
#13
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
перила рассчитываются на горизонт. н-ку 80 кг/м см Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* п8.3.2.в и п.8.3.4
В предыдущем СНиПе эти пункты были такие же, разногласие пунктов 8.3.2а и 8.3.2в. как раз и вызвало у меня сомнение.

пункт 8.3.2а
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и
других лечебных учреждений - 0,3кН/м;

пункт 8.3.2в
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8кН/м.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2024, 20:15
#14
xazbi


 
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
И еще, каким должно быть предельное горизонтальное отклонение перил?
По горизонтальному отклонению есть какие-либо требования нормативные?
СП 20 п. 8.2.6 Нормативная 0.5 кН, коэффициент 1.2, а по отклонениям не удалось найти информацию.
xazbi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на ограждение балкона жилого здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет металлического ограждение балкона wpiirina Металлические конструкции 31 16.01.2014 10:42