Возможно ли использовать два независимых источника электроснабжения?
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 4495
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Все что вы написали возможно. Вам нужно посмотреть технические условия, в них должно быть написано какую категорию электроснабжения должна иметь ваша заправка, скорее всего третья, поэтому к вам от ТП придет один кабель - это основной источник. А дизель - это источник резервного электроснабжения!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51
|
Спасибо за ответ. Дело в том, что мы берём электричество у предприятия, и оно может выделить только 20 ква, а нам необходимо 45. Поэтому наш электрик (проектировщик) делает 20 от ТП и 25 от ДГУ и таким образом получается что у нас ДВА основных источника питания, а электрик (энергетик или начальник участка по электрике) утверждает что так нельзя делать и ДГУ может выступать в данном случае только как резервным источник питания, но не как основной. Кто прав? Сам я не электрик, а определиться нужно, а я даже не знаю где про это можно посмотреть.
|
|||
![]() |
|
||||
45 кВА, это установленная или расчетная мощность? Может вам и 20 кВА достаточно будет.
Если потребители от ТП и ДГУ полностью развязаны технологически, то в принципе можно, но схема будет крайне неудобна в обслуживании. Поэтому электрик и возмущается, я бы тоже возмущался. И да, категория получается третья, хотя можно основным источником сделать ДГУ, а при остановке ДГУ будут запитаны приемники второй и первой категории. Тут без схемы ничего не скажешь. Не забывайте, что ДГУ должна работать круглосуточно, и то, что, меньше 30% загрузки (обычно) не допускается. Возможно придется городить систему согласования частоты. Слишком мало данных, чтобы что-то конкретное посоветовать. |
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Систему питания от двух источников сделать можно (на два постоянных ввода видел здания). Но как было сказано ДГУ должно иметь нагрузку не менее 30%. При отключении от внешней линии вся нагрузка пойдет на ДГУ т.е. надо кучу автоматики на переключение ставить и настраивать. А если будет не отключение, а только падение напряжения? автоматика сработает. А зная наши сети... ДГУ на профилактику когда ставим - только внешняя сеть будет - тогда как? Как написал Павел-В геморройная система и довольно нежная. Технолог нужен грамотный.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Каким образом могут использовать два уловителя разной длины ? | urfin_84 | Машиностроение | 9 | 21.02.2012 16:34 |
Утеплитель в два слоя возможно ли? | zebs | Архитектура | 10 | 23.06.2011 17:54 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? | Jerald | AutoCAD | 1 | 26.04.2008 23:26 |