Разработка котлована
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разработка котлована

Разработка котлована

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 09:58 #1
Разработка котлована
Дмирий
 
инженер строитель
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 52

Прошу поделиться мнениями.
Имеем здание паркинга...40*150 м. кусты свай по 3-4 штуки, на которых заливаются фундаменты, расстояние в плане 6 х 6 м, в фундамент высотой 1 м., с середины врезаются балки 0,5 м...и все это заканчивается полом в 25 см...

Вопрос: какие плюсы в разрабатываке котлована...под отметку ростверка....или под отметку пола....
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Просмотров: 3499
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:15
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Надо считать ТехникоЭкономическоеОбоснование (сравнение вариантов).
Победит один общий котлован по низу ростверков или по низу зазора под ростверками.
Который желательно раскопать после забивки свай. Или заранее, но тщательно продумать ход сваебойной машины и её установку для каждой сваи.
Вокруг на 6-10...20 м ничего не должно стоять тяжелее ларька, а то сейсмикой утопите.
Обязательно учесть подъём поверхности от объёма забитых свай. Как это считать я не знаю, на форуме обсуждали года два назад % объёма. Можно прикинуть на глаз.
Нужен водотлив. Нужен защитный слой грунта снимаемый перед производством работ (заливкой подготовки) в данной захватке.
Зимой проморозите грунт даже с защитным слоем (если он будет меньше 1,5 м, а столько ну куда). Если горит, то будет дорого. Нужны обогрев грунта или другие сложные решения. Иначе весной будет тема на форуме "грунт основания проморожен, что делать" ? Скажут, что можно промораживать, но всё будет на вашей ответственности...
Под ростверками возможно по РД нужен противопучинистые мероприятия-зазор-конструкция-материал-дренаж.
Без хорошего ППРа не беритесь делать. Сложно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:15
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Дмирий, просьба изменить название темы "Разработка котлована" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 10:35
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016


Строил и так и так. При разработке под низ ростверка - отсыпки песчаным грунтом много было, катки катались.... Заказчик с грунтовой лабораторией задолбал исследованиями плотности засыпки. Денег больше - объемы по земле хорошие. Договаривались с проектировщиками сразу (делились), что бы такой объем в чертежах прописывали. Механизаторы на субподряде. Но зато все типа технологично, только сваи рубить вручную надо было.
Копать под отметку пола при условии наличия дешевой раб.силы бабаев-землекопов, налички для расплать с ней; крана МКГ-25 (или аналог);
грунтовых бадей. Это очень вкусный по деньгам вариант, но при условии если в чертежах прописан объем котлована под ростверк.

В основном работали, особенно на торговых центрах, в комбинированном стиле: объемы и деньги по котловану под низ ростверка, а выполнение под пол. Количество подземных ярусов, глубина котлована, не проблема. Авторский и технический надзор был в доле))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2013, 12:43
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Ну фиг знает.
Наверное ещё от техники и грамотной организации работ очень сильно всё зависит.
Формально то по сметам думаю котлован сразу по низу ростверков подешевле должен быть по идее... Ведь иначе ручных работ много при прочих равных...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разработка котлована



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Вспучивание или разуплотнение дна котлована Aragorn Конструкции зданий и сооружений 1 18.10.2012 14:49
Разработка котлована под рекой в плывуне sheged Основания и фундаменты 49 20.03.2012 10:04
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Ограждение котлована с заглублением в скалу Myltik Основания и фундаменты 8 09.03.2010 07:38