Расчетные нагрузки на опору У220-2т+14
Live8flo
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 37

Мне нужно на типовой опоре У220-2т+14 задать расчетные нагрузки по серии 3.407-100 том7. Но я не очень поняла, как это делается по серии. У них приведена табличка с расчетными нагрузками и направлениями. Помогите разобраться, пожалуйста! Прилагаю файл с табличкой из серии. Непонятно именно вот это "разность тяжений", "без разности тяжений", угол α=60, α=0 (альфа)Что это за угол и как понять "разность тяжений"? и "опора концевая"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.jpg
Просмотров: 255
Размер:	133.1 Кб
ID:	96420  

Просмотров: 3395
 
Непрочитано 11.02.2013, 10:05
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Live8flo Посмотреть сообщение
... У них приведена табличка с расчетными нагрузками и направлениями....
"У них" еще есть таблица с уже готовыми усилиями от РСН.
Или Вы заново считаете?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 10:12
#3
Live8flo


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 37


В общем у меня была задача рассчитать полностью опору. Я это сделала по ПУЭ-7. Для нормальных, аварийных и монтажных режимов. Все нагрузки для своих проводов и тросов я рассчитывала, делала сочетания по ПУЭ и наиболее нагруженные элементы тоже рассчитаны. Но мне в последнем пункте нужно сделать Расчет на проектные нагрузки по серии. Т.е. брать нагрузки из серии? или как? или свои брать..для своего района по гололеду (15мм), для своего давления ветра. Ведь в серии в табличке указаны для 20мм. В серии вот есть еще таблица с подбором сортамента только.. где для каждого элемента указаны усилия от N и M. В общем из серии я брала только саму конструкцию опоры, а рассчитывала заново. Но всё же как быть я этими "расчетными схемами"...
Live8flo вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 10:28
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Live8flo Посмотреть сообщение
.. где для каждого элемента указаны усилия от N и M...
Вот из одного расчетного листа (измененный на монтаже узел проверял когда-то) скопировал: документ №3080тм-т7-5 (л.23) серии 3.407-100, т.7.
Как быть с серийными расчетными схемами? Не знаю, откуда такие требования "надо по серии". Если Вы получили все ВОЗМОЖНЫЕ усилия, то надо наверно просто поэлементную сверку произвести. Если таблицу найдете...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 09:55
#5
Live8flo


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 37


Спасибо, Ильнур!!!
Live8flo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные нагрузки на опору У220-2т+14



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407 Дана Основания и фундаменты 4 14.04.2021 09:18
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14