Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах

Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2013, 22:02 #1
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах
Матроскин
 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177

Добрый вечер!
Занимаюсь расчетом и конструированием рекламного щита.Щит представляет собой пространственную конструкцию ферменного типа и крепится на стальную колонну из трубы диаметром 1,2м.
Высота колонны составляет 15 м (2 отправочных марки по 7,5 м).
При конструировании стыка отправочных марок возник вопрос с методикой расчета.В сечении присутствуют сжимающая продольная сила,момент в двух плоскостях и закручивающий момент.В Рекомендациях по проектированию фланцевых соединений какую-либо информацию о расчете и конструкции таких узлов я не нашел.
Буду благодарен,если кто-нибудь посоветует что-либо по моему вопросу (литература или какие-либо методики).Заранее спасибо!
Просмотров: 2970
 
Непрочитано 11.02.2013, 22:04
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Матроскин, бери из этих рекомендаций фланец из таблицы - и спи спокойно. Стоять будет точно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 22:13
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Матроскин, бери из этих рекомендаций фланец из таблицы - и спи спокойно. Стоять будет точно.
Может мы о разных рекомендациях говорим, но конструкции фланца диаметром 1,2м, при действии "сжимающая продольная сила,момент в двух плоскостях и закручивающий момент" там и близко нет. Более того, нет и методики расчета фланцевого соединения изгибаемых элементов замкнутого профиля.


Как радикальный вариант, предлагаю сделать монтажный стык сварным. Если сделаете швы с полным проваром и физ. контроль качества швов, получите равнопрочный стык.

Последний раз редактировалось ZVV, 11.02.2013 в 22:42.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 00:34
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Сорры, 1.2м диаметр не заметил )
МКЕ в помощь.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36