Аэродинамический расчет дымохода газовых котлов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Аэродинамический расчет дымохода газовых котлов

Аэродинамический расчет дымохода газовых котлов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2013, 11:34 #1
Аэродинамический расчет дымохода газовых котлов
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Подскажите, где взять хороший пример аэродинамического расчета транзитного дымохода газовых котлов (не котельных)
__________________
Ищу себя..
Просмотров: 3365
 
Непрочитано 02.03.2013, 12:25
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Аэродинамический расчет для всех видов котлов (и больших, и маленьких) выполняется одинаково. Принципиально не отличается от расчета воздуховодов, только большее влияние оказывает температура дымовых газов. Если "по науке", то есть Нормативный метод "Аэродинамический расчет котельных установок". Примеры - где-нибудь в учебниках по котельным.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 14:37
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Аэродинамический расчет для всех видов котлов (и больших, и маленьких) выполняется одинаково. Принципиально не отличается от расчета воздуховодов, только большее влияние оказывает температура дымовых газов. Если "по науке", то есть Нормативный метод "Аэродинамический расчет котельных установок". Примеры - где-нибудь в учебниках по котельным
спасибо
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.03.2013 в 15:30.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 14:48
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Подскажите, где взять хороший пример аэродинамического расчета транзитного дымохода газовых котлов
А не проще ли заказать? Тем более, что считается весь тракт от котла
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 15:02
#5
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А не проще ли заказать? Тем более, что считается весь тракт от котла
мне самому интересно
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 18:50
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Dinar^^, вроде в этой теме расчет был приложен? Так там детская ошибка. Везде, где динамическое давление рассчитывается, должно быть (w^2)*p/(2*g), а у тебя (w^2)*p*g/2
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Аэродинамический расчет дымохода газовых котлов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Аэродинамический расчет котельных установок. TEPLO Конструкции зданий и сооружений 11 08.03.2009 15:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32