Подключение частотного преобразователя
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение частотного преобразователя

Подключение частотного преобразователя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2013, 01:20 #1
Подключение частотного преобразователя
KOT_2706
 
Регистрация: 05.03.2013
Сообщений: 2

Привет всем!
Необходимо запитать тележку с електроприводом (вес прим. 15-18т на Ж/Д осях ). По технологическому заданию пуск и стоп должны быть плавными. Применяю частотный преобразователь. В качестве питающей линии от частотника проектирую экранированный кабель + изолированный троллейный шинопровод + экранированный кабель (по самой тележке).

"узкое место" - изолированный троллейный шинопровод - в нем нет экрана, как это может сказаться на работе ПЧ и вообще системы в целом. Применялись ли подобные решения?
Буду рад любой помощи!
Просмотров: 6151
 
Непрочитано 05.03.2013, 05:09
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от KOT_2706 Посмотреть сообщение
как это может сказаться на работе ПЧ
Никак. Экран нужен для снижения помех, создаваемых кабелем от ПЧ.
Вообще, лучше ПЧ поставить на тележку рядом с двигателем. Тогда не надо будет тянуть экранированный кабель + изолированный троллейный шинопровод + экранированный кабель (по самой тележке). А управление можно выполнить по радиосигналу.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 07:01
#3
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


А зачем нужен радиосигнал? появилась напруга, вот и задание на ввод электроники в работу, пропала напруга... хороший маховик на вале двигателя вполне способен решить проблему плавной остановки Да и простая гидромуфта (гидротрансформатор) могут решить все это на уровне механики, хотя электричество, конечно, проще.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2013, 20:53
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
появилась напруга, вот и задание на ввод электроники в работу
А зачем нужен ПЧ, можно поставить устройство плавного пуска и не мудрить с экранированием.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 17:24
#5
KOT_2706


 
Регистрация: 05.03.2013
Сообщений: 2


Огромное спасибо всем за поддержку.
KOT_2706 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 13:59
#6
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
можно поставить устройство плавного пуска и не мудрить с экранированием.
Устройство плавного пуска не дает плавный "стоп"
Цитата:
Сообщение от KOT_2706 Посмотреть сообщение
По технологическому заданию пуск и стоп должны быть плавными.
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 16:49
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


По поводу плавного пуска - это был ответ на

Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
появилась напруга, вот и задание на ввод электроники в работу, пропала напруга... хороший маховик на вале двигателя вполне способен решить проблему плавной остановки Да и простая гидромуфта (гидротрансформатор) могут решить все это на уровне механики
Если нужен плавный пуск и стоп, тогда конечно нужен ПЧ, но ПЧ лучше поставить на тележку рядом с двигателем. Тогда не надо будет тянуть экранированный кабель + изолированный троллейный шинопровод + экранированный кабель (по самой тележке). А управление можно выполнить по радиосигналу.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение частотного преобразователя



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение аварийной емкости SDream Водоснабжение и водоотведение 9 23.01.2012 12:54
подключение промышленных вентиляторов nikola00088 Электроснабжение 2 21.11.2011 11:09
подключение Visual C# к AutoCAD Alexey_02 Программирование 16 20.07.2011 13:05
подключение лифта Ольга88 Инженерные сети 9 28.10.2010 12:34