| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Виды заглушек трубопроводов при испытании
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 11182
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
А почему ?
Интуитивно, я бы всегда применял плоские. Не понимаю зачем сферические вообще нужны. Но я тут не в теме.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 25
|
Видите ли, фланцевые устанавливать более геморойнее... Их стоит применять, если надо заглушить проектный фланцевый узел (или в случаях закладки очистного поршня).
Плоские заглушки они как бэ опаснее, там опасность есть некачественных сварных швов (был раз как то- выстрелил блин круглый из такой заглушки и даже ребра усиливающие не спасли). По логике ведь сферические лучше (равномернее) воспринимают давление из-за сферической поверхности (схожий принцип круглого туннеля метро). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Цитата:
![]() Щас вас тут заплюют за такие дела... ![]() Наверное не в этом дело ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
там же охрененное давление до 30 м вод. ст. и выше.
Как же так ? А до скольки они МПа/м вод. ст. выдерживают ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Для небольших диаметров и 100 атмосфер не предел. Эти дела несложно посчитать для конкретного диаметра и длины участка трубы, в который устанавливается заглушка. Герметичность такая заглушка держит легко, а вот от перемещения давлением нужно считать. Но эти проблемы тоже решаемы дополнительными креплениями-упорами.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
uraltay, они самодельные что ли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Это ноу-хау или все так делают ?
У вас цех рядом. А в тайге такое не прокатит...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Никакое не ноу-хау. И в тайге можно пользоваться, если заранее изготовить и доставить к местам испытаний. У нас много разных труб и давлений, и если где-то что-то потекло и надо срочно устранять дефект...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Непонятно, к кому вопрос. Мы испытываем преимущественно трубопроводы воды, пара и пароводяной смеси.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Ну так вода же равномерно давит...
А какая заглушка как изгибается или сжимается-растягивается или изгиб+растяжение или объёмное сжатие, тут уже не только от формы зависит. А в целом от конструкции заглушки, рёбер, диаметра и толщины заглушаемой трубы, толщины заглушки. А в метро всё совсем не просто. Да, окружность - оптимальная форма. Таким образом снижается концентрация напряжений (в углах), выбирается часть свода обрушения, выбирается часть обратного свода, который может пучиться. Может я где-то сейчас неправильно что-то сказал, но сравнение с заглушками совсем не в тему. Работа конструкций разная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43
|
Цитата:
![]() Это временная конструкция, которой не будет на действующем трубопроводе. Обычно выбирают то, что удовлетворяет требованиям расчета, что обойдется дешевле или то, что есть (или можно изготовить из имеющихся материалов). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
Я пока только в этом и вижу объяснение. Заглушку плоскую применить проще, к примеру, в тундре, где сложно лишний раз транспорт прогнать, но проще из подручных материалов изготовить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Не плохой вариант)
если испытуемых участков много то фланцы все время варить и срезать лишнее время и затраты. ПФРК 2мин монтаж, 2 мин демонтаж). и нужно всего 2 штуки)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Это та же разжимная заглушка, только мы ставим внутрь трубы, т.к. выталкивающее усилие от давления на внутреннем диаметре меньше. ПФРК хороша для соединения труб, т.к. не уменьшает проходное сечение, а выталкивающие силы уравновешены, правда, стараются растолкать трубы в стороны.
__________________
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 28.03.2013 в 10:49. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов | hwarang | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2012 15:41 |
Ввод трубопроводов через сэндвич-панели | K-PDN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.11.2012 08:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |