Небольшой дачный дом стоит у дороги. Размер 6х9 м, два этажа, материал кирпич+сборные плиты, ленточный фундамент, грунты суглинки.
При проезде по дороге определенного типа грузовых автомобилей (конкретно двухосный МАЗ-мусоровоз порожний, скорость 20-40 км/ч) возникает сильная вибрация в доме, вплоть до того что монитор на столе дрожит, особенно на деревянном перекрытии. Явление происходит только с этими автомобилями, это их постоянный маршрут, причём только порожние.

В чём может быть причина?
Просмотров: 19223
 
Непрочитано 24.03.2013, 14:15
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


частота возбуждения колебаний от пустых мусорок совпала с резонансной частотой ваших перекрытий.
ваш кэп =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 14:17
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


это может быть опасным явлением? Разрушение кладки под плитами и т.п.? Кирпич силикатный
stoper вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 14:25
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


может быть, а может и нет - зависит от того, какие запасы по прочности имеются в конструкции.
в любом случае, если есть какой-нибудь кафель или штукатурка - это всё рано или поздно затрещит.
Offtop: у моих родителей таже фигня - дом рядом с железкой. когда проходит товарняк, в доме - землетрясение.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:15
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


У меня такая же ерунда. Дачный дом в 20м от дороги, когда на скорости что-нибудь "трясучее" пролетает - жопой ощущается дрожь. Дом 10х20х2этажа. Сруб обложенный кирпичём, перекрытия/покрытие - тоже дерево. Бороться бесполезно (конструктивными мероприятиями). Наружная кирпичная кладка (силикатный кирпич - кладка в пол-кирпича) - потрескалась по швам ещё когда её клали (строители - олени...). Других негативных последствий для конструкций за 12лет существования дома не выявлено.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:44
#6
Antoven


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Бороться бесполезно (конструктивными мероприятиями)
На форуме или http://dwg.ru/dnl/ видел статьи по ограничению влияния сейсмических воздействий на здания...так как вибрация идет через грунт, можно подумать над проблемой с этой стороны. Хотя не вижу смысла заморачиваться для дачи.
Antoven вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 17:26
#7
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


Цитата:
Сообщение от Antoven Посмотреть сообщение
так как вибрация идет через грунт, можно подумать над проблемой с этой стороны
шпунт замутить
asys вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 18:34
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Дачный дом 10х20х2этажа.
не слабо))
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 19:56
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
шпунт замутить
И? Чем это поможет?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 21:40
2 | #10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Antoven Посмотреть сообщение
На форуме или http://dwg.ru/dnl/ видел статьи по ограничению влияния сейсмических воздействий на здания...так как вибрация идет через грунт, можно подумать над проблемой с этой стороны. Хотя не вижу смысла заморачиваться для дачи.
ну если б на стадии проектирования и строительства проблема была - можно было бы вложить денег кучу, сделать сейсмоизолирующие опоры, и была бы дачка по цене дворца)))
но сейчас, когда всё уже стоит, что-то менять будет дороже чем сломать и заново построить
Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
шпунт замутить
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
И? Чем это поможет?
ну если поперёк шоссе и чтоб торчал на полметра над проезжей частью, то эффект будет
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 21:45
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну если поперёк шоссе и чтоб торчал на полметра над проезжей частью, то эффект будет
оу =) такой вариант я как-то не догадался использовать =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 21:57
#12
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Сделать узкую траншею глубиной ниже фундамента дома вдоль дороги между фундаментом и дорогой и заполнить рыхлым материалом. Защитить от воды и слеживания.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 22:11
#13
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Сделать узкую траншею глубиной ниже фундамента дома вдоль дороги между фундаментом и дорогой и заполнить рыхлым материалом. Защитить от воды и слеживания.
как бы не весь слой грунта пришлось отсекать и не только вдоль дороги, а как минимум с трёх сторон вокруг дома.
Либо длинную траншею вдоль участка.
Разумеется, это теоретические рассуждения)
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 22:14
#14
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Сначала нужно замерять где проходит вибрация - по грунту или по воздуху. Если по воздуху - то экран вдоль дороги. В Европе вдоль магистралей везде стоят экраны высотой 3-4 м.
pavber вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 22:21
#15
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


По воздуху был шум. Его отсекли - забор высотой 3.5м по всей стороне участка выходящей на шоссе. У соседа то же самое. Но вибрация осталась.
По ощущениям вполне чётко - вибрация через грунт передаётся на дом. Но "отсекать" от дороги дом при помощи траншеи - это траншея должна быть оооочень глубокая. Короче нереально. потому пофиг. и так не плохо
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 22:36
#16
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
По ощущениям вполне чётко - вибрация через грунт передаётся на дом
ДА


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Короче нереально. потому пофиг
ДА. Примерно)
Порой, раздражает
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 12:31
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Я тут недавно познакомился у Хожаева с интересным принципом разделения энергии сейсмических волн.
Одну волну делят на несколько маленьких. Соответственно энергия каждой волны меньше.
К тому же они будут интерферировать, дифференцировать, апроксимироваться и т.п.
То бишь в итоге могут и частоту изменить, ?наверное?...

Я к тому, а что, если сделать 100-150 скважин на пути распространения сейсмической волны через полметра (50-75 м)?
Не в ряд, а по кривой/окружности... И все скважины разного диаметра 140-200 мм.
Часть энергии отразится с отражёнными волнами.
Часть энергии обогнёт скважину и пойдёт дальше.
Но время на это огибание у всех миниволн будет разное.
В итоге частота должна измениться по идее. Или скорее можно будет говорить о многих волнах с разными частотами...

Я в этом правда не шарю.
Но очень интересно послушать ваше мнение.

По технологии изготовления всё просто.
Зимой, когда подземные воды ниже, мотобуром бурится круглая яма диаметром ну 0,8-0,9 м и глубиной 1,5-2 м.
Смерзшийся грунт не осыпается.
В яму вставляется какое-то крепление. Ну пускай пластиковая бочка без дна.
При помощи мотобура бурится скважина в дне ямы глубиной 2 м диаметром 0,1-0,14 м.
Во все скважины забивается пластиковая труба с запаянными концами (или резиновые пробки).
Нужно 2 мотобура на 1 день, бочка и 2 мужика.
Итоговая скважина будет глубиной 4 м и трубу диаметром 0,1-0,14 м.
Из-за большой глубины трубу может только разорвать пучением, но не выжать на поверхность.

Конечно, большая часть волны пройдёт под этими скважинами и воздействует на фундаменты. Но хоть что-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.03.2013 в 12:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:02 2 stopper #1
#18
radium


 
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49


А вы не пробовали попросить дорогу заасфальтировать и убрать ямы?
radium вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 21:12
#19
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


дорога полноценная, асфальтирванная, кочек и ям нет. В том то и дело - резонанс возникает на ровной дороге и с определённым типом автомобиля
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 22:12
#20
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Сделать узкую траншею глубиной ниже фундамента дома вдоль дороги между фундаментом и дорогой и заполнить рыхлым материалом. Защитить от воды и слеживания.
Поддерживаю данный способ, как рабочий и наименее затратный.
Fland вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сильные вибрации в частном доме



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли проект и согласования для ливневой канализации в частном доме? Прынцесса Водоснабжение и водоотведение 4 13.06.2012 14:30
В частном доме установили отопительный котёл на твёрдом топливе можно ли применить трубы ППР? НиРо Отопление 1 09.05.2012 11:44
Может ли спальня примыкать к гаражу в частном жилом доме? mental cat Архитектура 4 21.09.2011 16:42
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Температурный шов в частном доме Niog Конструкции зданий и сооружений 7 31.03.2011 10:54