Нужно ли на тех. этаже размещать пожарные краны?
Slam41
 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21

Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста нужно ли предусматривать пожарные краны на тех. этаже, на котором в свою очередь размещены лишь венткамеры, машинное отделение и лестничные клетки? В сп 10.13130.2009 есть Примечание, цитирую:
Примечания:
1 Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
Как это понимать и как определить сгораемые материалы и конструкции?
Просмотров: 7767
 
Непрочитано 07.04.2013, 19:07
#2
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб
(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000)
2-е издание, дополненное
Москва
«АВОК-ПРЕСС»
2007

Вопрос
В соответствии с примеч. 1 п. 6.12 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», «установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций». СантехНИИпроект разрабатывал данный нормативный документ. Прошу ваш институт, как организацию - разработчика СНиП, разъяснить вопросы применения отдельных требований строительных норм и правил. Имеется здание с чердачным помещением, II степени огнестойкости, назначение - административно-бытовой корпус, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, стропила и обрешетка чердачного покрытия выполнены из горючих материалов, кровля из негорючих материалов. Стропила и обрешетка обработаны огнезащитным составом.
1. Требуется ли в данном случае устанавливать в чердачном помещении пожарный кран (краны) в соответствии с примеч. 1 п. 6.12 СНиП 2.04.01-85*?
2. Если в данном случае требуется установить пожарный кран, то достаточно ли установить пожарный кран на верхней площадке лестничной клетки с учетом радиуса его действия и тем, что его месторасположение не мешает эвакуации людей?
3. Какое количество сгораемых материалов должно быть на чердаке и в техподполье, чтобы возникла необходимость оборудовать эти помещения внутренним противопожарным водопроводом?

Ответ
При наличии в чердачном помещении горючих элементов, даже подвергнутых огнезащитной обработке, следует предусматривать противопожарное водоснабжение. Требования по размещению пожарных кранов регламентированы пп. 6.12 и 6.16 СНиП 2.04.01-85*.
Niko79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 17:01
#3
Slam41


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21


Спасибо за развернутый ответ. Но дело в том, что на тех. этаже одни венткамеры, машинное отделение е лестничные клетки. Неужели все равно нужно ставить пожарные краны?
Slam41 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 21:24
#4
Niko79


 
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27


Тогда не надо! А если всё таки будет пожар тушить его можно от ПК, расположенном на нижнем этаже.
Niko79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужно ли на тех. этаже размещать пожарные краны?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах? Юлия Некрашенко Водоснабжение и водоотведение 4 23.10.2019 11:45
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Сколько нужно делать выходов с этаже адм. здания ? Wertgan Архитектура 5 09.06.2011 13:07
Пожарные краны на временной водопроводной сети Инжир Водоснабжение и водоотведение 4 28.04.2011 22:11
Нужно ли наружные открытые, эвакуяционые мет. лестницы размещать на расстоянии 1м от проемов, как и пожаные типа П1 и П2? Koral Архитектура 1 25.03.2011 15:37