| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом?
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6130
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Вообще подрузумевается что вы делаете расчет ограждающих конструкций т.е. внешних конструкций и теплообмен соответственно идет между наружной средой и внутренней.СНиП II-3-79* не предусматривает расчет сопротивления теплопередаче внутренних перегородок и перекрытий.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
СНиП II-3-79* - давно не действует
СНиП 23-02-2003 - недействует недавно, но к нему есть СП 23-101-2004 с Приложением Т которое Вас заинтересует (ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ТЕХПОДПОЛИЙ) СП 50.13330.2012 - актуальный на даннымй момент документ (насколько я понимаю)
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||